Монолитный фундамент

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




Монолитный фундамент

Сообщение Паприка Ср Июл 01, 2009 15:42

Здравствуйте! Составляю смету на монолитные фундаменты, по проекту монолитный ростверк ленточный и фундаменты под колонны, в проекте объем бетона и расход арматуры подсчитаны общие на все вместе, а расценки в 6 сборнике отдельные на ленточные фундаменты и фунд-ы под колонны. Как быть? брать на все одну расценку на ленточные или под колонны? Высчитывать объем бетона самой просто времени не хватит. Подскажите пож-ста, они ведь не сильно в цене отличаются.
Аватара пользователя
Паприка
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 06, 2008 13:35
Откуда: другой регион...
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Монолитный фундамент

Сообщение Мари Чт Июл 02, 2009 11:08

Высчитывать объем бетона самой просто времени не хватит

Мне кажется, тут "у страха глаза велики". Больше 10 минут не потратите... Зато будете уверены в правильности сметы.
но если ставить вопрос так
брать на все одну расценку на ленточные или под колонны?
не опасаясь, что потом сметой будут недовольны, то принимайте расценку " по преобладающему объему. Скорей всего объем по ленточным фундаментам больше, чем по фунд. под колонны. Ну и принимайте ленточный фундамент.
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Re: Монолитный фундамент

Сообщение Паприка Пн Июл 06, 2009 10:40

Спасибо, Мари, уже подсчитала. Еще подскажите пожалуйста по какой расценке лучше взять устройство выравнивающего слоя из бетона В 15 , армированного по всей площади арм-ой сеткой , толщиной 90...150мм. бетон укладывается по сборным ж/б плитам, у меня только объем бетона в м3, в принципе можно посчитать площадь и взять расценку 06-01-014-01 и 06-01-014-02, но у меня уклон, т.е. толщина бетона разная, или взять по средней, или подойдет 06-01-001-01, запуталась совсем, помогите пожалуйста.
Аватара пользователя
Паприка
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 06, 2008 13:35
Откуда: другой регион...
Репутация: 0 (?)

Re: Монолитный фундамент

Сообщение Мари Пн Июл 06, 2009 11:42

Вы правильно выбрали расценку.
Теперь насчет толщины слоя бетона. У Вас бетон с переменной толщиной 90-150мм. Стало быть, средняя толщина - 120 мм. Тогда Вы должны принять 06-01-014-01 + (добавить 06-01-014-2 с К=2). В этом случае у Вас получится верный расходы ресурсов на эту работу.
Подумайте сами - если вы примете 06-01-014-01 то в смете будет учтена толщина 100 мм, а значит, количество бетона и( и всех ресурсов) - на 100 мм. А где взять бетона на остальные 20 мм?
Не забудьте, что расценками 06-01-014-01,02 не учтена укладка армирующей сетки в бетон.
Нужно добавить армирование 06-01-015-10, стоимость арматуры и надбавку на заготовку сетки.
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Re: Монолитный фундамент

Сообщение Паприка Пн Июл 06, 2009 12:44

Мари, спасибо большое, я так и сделала взяла 120 мм, а вот про расценку на арматуру забыла, спасибо, что подсказали, я хотела просто к бетонированию добавить стоимость арматуры.
Аватара пользователя
Паприка
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: Вт Май 06, 2008 13:35
Откуда: другой регион...
Репутация: 0 (?)