Существуют две системы АСУТП на разных площадках предприятия. На первой площадке сигналы с датчиков поступают в контроллер откуда передаются в на верхний уровень для отображения в компьютере. На второй площадке информационные сигналы поступают на контроллер. Системы на обоих площадках полностью налажены и находятсяв работе. Необходимо информацию о состоянии датчиков с контроллера второй площадки завести в компьютер, расположенный на первой площадке по протоколу MODBUS. Подрядчик при составлении сметы на ПНР на стыковку учел все каналы с датчиков, передающих информацию на контроллер второй площадки. Прав ли он? by sol (sol)
Аватара пользователя
sol-1
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пт Июн 19, 2009 9:35
Откуда: Астраханская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Стыковка систем АСУТП

Сообщение Северный ветер Пн Июн 22, 2009 10:00

Смотря как они их учли.
Однозначно будет канал 5 группы, один или несколько - канал связи со смежными системами, по кол-ву физических линий.
Также будут каналы 4 группы, с К=0,01/0,03 для дискретных/аналоговых сигналов (извещателей) - т.к. сигналы отображаются на терминальных устройствах сверх первого, в составе исходных систем.
Может быть, каналы 3 группы - ечли оператор интегрированной системы будет вводить воздействия/команды.
Это всё, на мой взгляд.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»