Помогоите расценить (электрика)

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Помогоите расценить (электрика)

Сообщение Сметонуб Вт Апр 28, 2009 8:13

Всем привет. По образованию я не электрик
Вводный автомат 100А 1 шт
Группа№1 трехполюсная 63А 1 шт
Заранее спасибо
Аватара пользователя
Сметонуб
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Чт Июл 31, 2008 6:02
Откуда: г. Екатеринбург
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Ольга Николаевна Вт Апр 28, 2009 17:26

Правильно будет 0803-575-1.Это если автоматы защелкиваются на дин-рейку. ну и разводку по устройствам возьмите
Если другой монтаж - 08-03-526
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Помогоите расценить (электрика)

Сообщение krandr Ср Апр 29, 2009 15:07

Мне кажется, правильнее будет м08-03-526-2 и, поскольку автомат вводной, расценку из группы м08-03-574 в зависимости от сечения кабелей (проводов) внешней сети.
Андрей Николаевич
Аватара пользователя
 krandr
Един с Силой
Един с Силой
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вт Фев 17, 2009 13:53
Откуда: Москва
Репутация: 4 (?)

Сообщение Северный ветер Ср Апр 29, 2009 15:32

м08-03-526 будет правильной, если при монтаже изготавливается на объекте металлоконструкия массой примерно 1 кг, учтённая расценкой. Если автомат устанавливается на дин-рейку, то это - прибор, снятый перед траспортировкой.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»