у Заказчика возник вопрос о применение расценки 11-04-020-01 на монтаж розеток RG-45



 марусенька
марусенька
			
марусенька писал(а):в этой расценке (монтаж УССЛК) что можно понять под участком? монтаж оптич. панелей в одном коммутац.шкафу? Или вообще весь объект?
Нет ни у кого сметы по СКС? (выложенные сметы на форуме не содержат этой расценки)...

 Нюра
Нюра
			

 Tatyana_
Tatyana_
			

 Нюра
Нюра
			
- Сколько отрезков, столько и измерений на кабельной площадке ФЕРм10-06-053. (Это вы проверяете что Вам привезли, нормальный кабель или поврежденный)Tatyana_ писал(а):1. строительная длина кабеля (для входного контроля) - общая на катушке? а если кабель закупался готовыми отрезками? то количество отрезков?
. Вы начинаете прокладывать кабель. Он соединяется или развлетвляется между собой муфтами. Получается несколько соединений, между каждым соединением (от точки А до точки В) - СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЛИННА. ФЕРм10-06-054 с коэф. 0,9 (Это вы проверяете не повредили ли кабель в процессе монтажа) Сколько строительных длин столько измерений.Нюра писал(а):2. участок - тот же отрезок? тогда в чем разница?

 Andr.
 Andr.
			

 Hyger
 Hyger
			