Огнезащита Ме конструкций

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Огнезащита Ме конструкций

Сообщение Виталий40 Чт Окт 25, 2007 12:48

Добрый день!
Как быть? проводятся работы в подвале, а именно усиление плит перекрытия. Для огнезащиты Ме конструкций подрядчик применил расценку ФЕР26-02-002-03, в итоге огнезащита составила половину стоимости всех работ. Можно ли снизить стоимость огнезащиты? Обязательно ли брать огнезащитное покрытие с пределом огнестойкости 1ч.?
Аватара пользователя
Виталий40
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: Ср Авг 01, 2007 18:51
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Чт Окт 25, 2007 13:08

Степень огнестойкости металлоконструкций определяется проектом и зависит от степени огнестойкости здания. Поэтому снижать ее нельзя. В таблицах СНиП 21-01-97* приведены значения требуемых пределов огнестойкости различных строительных конструкций зданий. Для противопожарных преград (стен, перегородок, перекрытий) в зависимости от их типа устанавливаются пределы огнестойкости от КЕІ 15 до КЕІ 1501.
В зависимости от степени огнестойкости зданий для его несущих элементов устанавливаются пределы огнестойкости от R 15 (III степень) до R 120 (I степень). Для наружных стен здания устанавливаются пределы огнестойкости от RE 15 (III степень) до RE 30 (I степень); для перекрытий междуэтажных, в том числе чердачных и над подвалами, — от REI 15 до REI 60; для внутренних стен лестничных клеток - от REI 45 до REI 120, а для маршей и площадок лестниц - от R 30 до R 60. Вам необходимо определить требуемую огнестойкость согласно СНИП 21-01.
А стоимость огнезащитного покрытия получается большой из-за высокой стоимости материала. И это действительно так. Я делал по другому. Есть нормы на огнезащиту с помощью гипсокартона. Мне дешевле оказалось сделать им. У пожарных претензий не было. Но подвал тогда должен быть сухим.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение tulenin Чт Окт 25, 2007 13:14

Не надо экономить на огнезащите мет.конструкций. Одна из причин (а кое-кто из экспертов считает её основной) почему рухнули башни в NY - слаба защита мет.основы -нагрелись-прогнулись-рухнули.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Алёна Пн Ноя 26, 2007 21:20

А у меня другой вопрос, по огнезащите. Он связан с огнезащитой деревянных дверей. Какую расценку можно применить к следующим видам работ:"Покрыть двери огнезащитным лаком и обеспечить предел огнестойкости Е1-30 мин."?
Аватара пользователя
Алёна
Актив
Актив
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Чт Фев 01, 2007 20:20
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Ноя 27, 2007 6:59

Я бы использовал ФЕР10-01-090-04, заменив пасту на применяемый лак.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Алёна Ср Ноя 28, 2007 23:00

АВК, спасибо за ответ. Ещё раз убедилась, что у каждого сметчика свой подход. :D Вы дали третий вариант решения вопроса. Первые два - у нас на работе. Одни бы взяли ФЕР 15-04-38-2 "окраска эм. составами заполнений дверных проёмов", другие ФЕР 26-02-16-1"огнезащита дер.констр.огнезащ. лаком". Но ПЗ во втором случае 20278руб. :shock: как одна копеечка, а в первом 1235руб. Почувствуйте, как говорится,разницу. Хотя прав tulenin "не экономте", не дай Бог что....
Аватара пользователя
Алёна
Актив
Актив
 
Сообщения: 43
Зарегистрирован: Чт Фев 01, 2007 20:20
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение tulenin Чт Ноя 29, 2007 9:59

А единственно правильное применение :arrow: только расц.по 26 сб. для огнезащитных покрытий.... В огнезащите. главное применяемые защитные материалы, а они учтены только в 26 сб. Остальные варианты НЕ ДОЛЖНЫ применяться НИКОГДА.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Сашуля Пт Авг 08, 2008 15:44

Подскажите, а по какой формуле считать огнезащиту металлоконструкций?Первый раз считаю.Никогда с этим не сталкивалась :oops:
начинающий сметчик-студент
Аватара пользователя
Сашуля
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вт Июл 15, 2008 10:25
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Юлия. г. Пт Авг 08, 2008 15:55

Хотите посчитать степень огнестойкости? Так это к проектировщикам...
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Огнезащита металлоконструкций

Сообщение АВ Пн Мар 23, 2009 12:32

Подскажите пожалуйста расценку (ФЕР) на выполнение работ по нанесению защитно-декоративного слоя по огнезащищенным металлоконструкциям и так ли это необходимо? Заранее спасибо.
Аватара пользователя
АВ
Актив
Актив
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Вт Янв 30, 2007 10:37
Откуда: г. Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Галина Александровна Вт Мар 24, 2009 6:39

Необходимость, видимо, должна определяться проектом.
А расценку можно посмотреть в зависимости от материалов по табл. 15-04-047...15-04-048 (применительно). Я недавно встретила в утвержденных сметах применение расценки 15-04-048-1(отделка фасадов) для устройства полимерного покрытия ограждения из профнастила.
Аватара пользователя
Галина Александровна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 253
Зарегистрирован: Чт Окт 23, 2008 7:22
Откуда: г.Новосибирск
Репутация: 12 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»