Монтаж УСС-70

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Монтаж УСС-70

Сообщение Marinella Чт Мар 12, 2009 15:04

Подскажите, пожалуйста, по какой расценке взять монтаж светильников УСС-70. Их ставят вместо РКУ на мачтах освещения.
Аватара пользователя
Marinella
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пн Мар 12, 2007 12:55
Откуда: Пермская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Анна16 Чт Мар 12, 2009 15:14

ФЕРм 08-02-369-02 Светильники, устанавливаемые вне зданий, по-моему подходит к УСС-70.
Аватара пользователя
Анна16
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Пн Апр 21, 2008 9:25
Откуда: г. Москва, г. Одинцово
Репутация: 6 (?)

Сообщение Marinella Пт Мар 13, 2009 7:32

Спасибо! В принципе, я так и думала. Наверно, более подходящей расценки не найдешь.
Аватара пользователя
Marinella
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пн Мар 12, 2007 12:55
Откуда: Пермская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 8:10

Не правильно. Это по ФЕР33-04-014-02 должно быть
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Монтаж УСС-70

Сообщение krandr Пт Мар 13, 2009 15:02

Вопрос поставлен не совсем корректно и распадается на две части.
1.Какой сборник применять? Не указано, где устанавливается светильник. Если на линиях (электропередач, уличного освещения) - сборник ФЕР 33. Если на территории предприятий, зданий и сооружений, включая жилые и общественные здания - сборник ФЕРм 08. (Читайте Технические части сборников).
2. Какую расценку применять? Анна 16 и АВК считают, что расценку на установку светильников с люминисцентными лампами. На самом деле светильник УСС-70 оснащен не люминисцентными лампами, а светодиодами. Расценок на светодиоды в обоих сборниках нет, но, поскольку УСС-70 предназначен для замены светильников с ртутными лампами, представляется более правильным использовать расценку ФЕР 33-04-014-03 или ФЕРм 08-02-369-03 соответственно.
Андрей Николаевич
Аватара пользователя
 krandr
Един с Силой
Един с Силой
 
Сообщения: 78
Зарегистрирован: Вт Фев 17, 2009 13:53
Откуда: Москва
Репутация: 4 (?)

Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 15:16

Андрей Николаевич. Позвольте с Вами немного не согласиться. В вопросе меняют светильники РКУ (уличный) на УСС(уличный светодиодный светильник). И устанавливается он на консоли. И хоть эта консоль будет на здании, хоть на опоре, расценивать надо только по 33 сборнику. м8 сборник предусматривает несколько иное крепление светильника.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»