как посчитать стоимость оборудования без проекта?

Всё о проектировании объектов и сметах на проектные работы



как посчитать стоимость оборудования без проекта?

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 9:33

Уважаемые коллеги может такая тема уже и есть но не нашел. Так что заранее извините, но не подскажите как посчитать стоимость оборудования имея на руках только план здания?



заранее спасибо!!
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 10:04

Стоимость оборудования можно попробовать посчитать по заданию на проектирование. А на плане можно примерно представить, как его расставить и уместится ли оно там.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 10:18

да в том то и дело! нет ни..хм ничого нет! вот те план и лепи чо хошь лишь бы сумма устроила. а там комплекс зданий, причем это медакадемия 90% зданий старые. вот и смарю на этот план как баран на новые ворота((((
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 10:51

Это типа антикризисной программы. :D Или что-то конкретное должно быть?
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 10:59

хех)) конкретно пожарная сигнализация и оповещение о пожаре
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:01

9 зданий от 1 до 8 этажей + подвалы. все((
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Пт Мар 13, 2009 11:11

Тогда проще. Считаете общую площадь. Выбираете датчик. В паспорте смотрите защищаемую площадь. Примерно 18 м2. Для административных зданий получается по опыту. Определяете количество шлейфов. В одном шлейфе не более 20 датчиков. Получаете количество шлейфов. Выбираете тип прибора. Например Сигнал 20. Позволяет подключить до 20 шлейфов. Рекомендую учесть резерв и планировки. Может получиться, что шлейфов будет меньше на прибор. Это уже соориентироваться надо. Кабель примерно 1 п.м на 1 м2 площади пойдет. Ну и плюс ручные извещатели по путям эвакуации, указатели выхода и сирены. Желательно посадить рядом с собой монтажника. За пол дня состав оборудования прикинет. Если в чем то ошибаюсь в цифрах, прошу Северного ветра подправить.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:18

я на управление С2000 взял у него до 127 шлейфов вешается. да еще ббп нада немерено. к пульту на каждое здание по КДЛу тока блин оне между собой витой парой кантачат по деньгам выходит ойёйёйёй
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:26

проблема еще в том шо высота на везде указана. и оповещение категорийность определить не могу
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)


Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:30

вопрос в том как аргументировать полученную сумму[/u]
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 11:31

все ж блин из пальца высосано(((
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение Северный ветер Пт Мар 13, 2009 13:08

Обоснования:

1) В "Пособии по составлению смет на слаботочные устройства" ЗАО "ИНИК" под ред. Михаэлис Н.А. приведены суммы на ед. площади/объёма в том числе для ОПС. Для бюджетников.

2) Специалисту-проектировщику систем ОПС максимум полдня надо, чтобы составить спецификацию предварительную на 1-2 здания многоэтажных подобного назначения. Не только извещатели/ППК/кабели (кстати их для извещателей 5 м на единицу, для оповещателей 3 м на единицу можно заложить) - но и источники питания/коробки/короба/трубы с переходниками очень точно можно прикинуть. По планировкам-то, какие проблемы.

3) в инете посмотрите ценовые предложения монтажных организаций на этот вид работ. Найдёте для своего региона и на 1м2 площади в том числе.

4) по объектам аналогам поробуйте. Может, найдёте сметы/акты на оснащение похожих зданий.

Если даже и можно признать, что по каждому из данных пунктов сумма из пальца высосана - то при расчётах хотя бы по 2-3 пунктам и получении близких цен - Вам поверят. Да и самому спокойнее, что не пролетите или сильно завысите.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение РоманМ Пт Мар 13, 2009 13:37

спасибо большое. а вот такой вопрос: где можно посмотреть категорйиность помещения для установки в нем системы оповещения?
Аватара пользователя
РоманМ
Актив
Актив
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: Вт Янв 27, 2009 16:28
Откуда: Краснодарский край
Репутация: 1 (?)

Сообщение Северный ветер Пт Мар 13, 2009 16:20

Категории помещения по пожарной опасности должны бьыли быть определены ранее, перед началом эксплуатации здания. Или сейчас проектировщики должны будут пересчитать, если назначение помещений либо пожарная нагрузка меняются.
Руководящий документ - НПБ 105-03.

Берите 2-й тип, если здание до 5 этажей. Если здание выше 5 этажей - берите речевое 3 типа. Примерно попадёте.
Не пролетите, если примете непредвиденные работы и затраты в смете для допроектной стадии в размере 10%.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

След.


Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»