Сообщение Little-smetka Чт Янв 29, 2009 23:46

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, в 10 монтажном сборнике в Разделе 1 Отдела 8 существуют расценки на аппараты приемные, а есть ли где обоснование, какие именно аппараты относятся к:
1) Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые
2) Приборы приемно-контрольные сигнальные
3)Приборы приемно-контрольные объектовые
4) И что относится к приборам промежуточным?
Аватара пользователя
Little-smetka
Актив
Актив
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт Мар 06, 2007 17:23
Откуда: Казань
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение МikSa Пт Янв 30, 2009 7:07

Вряд ли вы найдете нормативный документ, в котором это прописано. Пообщайтесь с техническими специалистами. Они наверняка подскажут ;)
Аватара пользователя
МikSa
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Чт Фев 14, 2008 11:43
Откуда: Томская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Пт Янв 30, 2009 9:34

Технические специалисты не всегда владеют связкой наименования сметной нормы и отнесения к ней типа прибора.
Можно посупить так.
Откройте паспорт, этикетку или руководство по эксплуатации на прибор. Уточните полное наименование прибора. Найдите номер сертификата соответствия и посмотрите в сам сертификат соответствия. В сертификате указано, на соответствие каким ГОСТам аттестован прибор. Ознакомьтесь с этим ГОСТом и в 90% случаев станет понятным, к какой расценке "привязать" прибор. В остальных 10% случаев руководствуйтесь собственным пониманием, здравым смыслом.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение smeta+ Пт Янв 30, 2009 10:40

Здравствуйте! Подскажите пожалуста на сегоднешний день можно расчитать стоимость технического обслуживания ПС по РД №2661 001-92?Е сли да, то с каким коэффициентом пересчета на сегоднешний день?
Аватара пользователя
smeta+
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт Янв 30, 2009 10:32
Откуда: Ростовская обл.
Репутация: 1 (?)

Сообщение Танюшка Пт Фев 27, 2009 18:28

Здравствуйте! Проверяю смету по пожарной сигнализации и сомневаюсь в правильном применении расценки. В проекте прокладка провода КСПВ идет на тросе, был применен монтажный сборник ТЕРм 2001-8. Я считаю, что его нельзя использовать, т.к. КСПВ-это слаботочка и применять надо 10 сборник, а по 8-му взять подвешивание троса. Права ли я?
Аватара пользователя
Танюшка
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Пн Апр 21, 2008 15:28
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение vovich2006 Вс Мар 01, 2009 18:40

Добрый день уважаемые коллеги!
К промежуточным приборам относятся: модули расширения, модули согласования и управления, интерфейсный модуль термокабеля и прочие АЦП.
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
СПРАВОЧНИК
инженерно-технических работников и электромонтеров

технических средств охранно-пожарной сигнализации

УТВЕРЖДЕН ГУВО МВД России от 24 декабря 1996 г.

Справочник разработан сотрудниками НИЦ "ОХРАНА" ВНИИПО МВД России Котовым Н.Н., Савчук Л.И., Тюриным Е.П., при участии Арлащенкова Ю.П., под руководством Синилова В.Г.



Всем удачи! С уважением Владимир!
Аватара пользователя
vovich2006
Актив
Актив
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: Пт Окт 31, 2008 10:01
Откуда: ЮФО
Репутация: 0 (?)

Сообщение vovich2006 Пн Мар 02, 2009 9:36

Справочник электромонтера по пожарной сигнализации
Вложения
справочник пожарка.doc
Справочник электромонтера по пожарке
(718.5 Кб) Скачиваний: 1089