Технологические трубопроводы.

Специалисты Центра ответят на ваши вопросы по сметному ценообразованию
Правила форума
Данный раздел закрыт в связи с занятостью специалистов НПФ "Центр экономики и ценообразования в строительстве" ГК СтройСофт. Приносим свои извинения. О том, когда раздел заработает, будет сообщено дополнительно.



Технологические трубопроводы.

Сообщение Ольга kov Пн Фев 16, 2009 14:53

Подскажите, по какому сборнику составлять смету по обвязке чиллера. Трубопроводы до диаметра 250 из электросварных труб. Холодоноситель-этиленгюколь. Работы в строящемся административном здании. 12 сборник подойдет? По какому сборнику посчитать промывку этого трубопровода?
Ольга
Аватара пользователя
Ольга kov
Актив
Актив
 
Сообщения: 54
Зарегистрирован: Ср Дек 03, 2008 7:38
Откуда: Пермь
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение RUDEN Пн Фев 16, 2009 15:15

Т.ч. сборника 12 трактуют технологические трубопроводы как трубопроводы промышленных предприятий. Кроме того ,как правило, технологические трубопроводы работают под давлениями превышающими бытовые.
Очень трудно бывает доказать перед заказчиками и контролирующим органам применение расценок 12-го монтажника для общественных зданий и жилых зданий ( даже трубы пожаротушения при объедененном использовании труб к технологическим относятся лишь частично)
Я бы взял по 16 Общестроительному, в котором , кстати, промывка уже учтена.
Впрочем, точнее можно ответь только, имея на руках проектную документацию ( хартеристика чиллера, какие параметры он создает в трубах и т.д. )