Подскажите: По какой расценке лучше взять прокладку газопр. Ду500 и Ду700 из стальных труб изолированных в населенном пункте в траншее.Если по 22-му что делать с гидравлическим испытанием?
Если это ГВД, или ГСД, или ГНД то ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 24, кн.2.
Если магистральный ГЭСН (ФЕР, ТЕР) 25.
Плюсом ГЭСН 01, 06, 07, 08, 09, 13 и до бесконечности.
Это ГВД II категории (0,6 мПа). Газопровод не магистральный, в черте города, распределительный газопровод. Дело в том, что в ТЕр 24 диаметр только до 400мм, а у меня по проекту Ду500 и Ду700, можно ли в таком случае применять расценки из ТЕР22, если да то стоит ли редактировать как-то гидравлическое испытание?.
Или есть какие-то варианты?
В вашем случае наверное без разницы, или по 25 с понижением, или по 22 с увеличением (в т.ч. гидравлика, и контроль сварных стыков)... Я бы работал по 25-му, как более "трубному"