Сравнение стоимости прокладки масляных кабелей и сшитого пол

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Сравнение стоимости прокладки масляных кабелей и сшитого пол

Сообщение Абрамов Алексей Ср Янв 28, 2009 21:45

ЛЮДИ!!!! Помогите чайнику с анализом по (ТЭР) сравнительной стоимости кабеля АСБ2л-10 3х240 и АПвПуг-10 1х240 ( в ТЭР сшитого полиэтилена нет) а Заказчик настаивает :wink: :wink: :lol: :?:
Аватара пользователя
Абрамов Алексей
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср Янв 28, 2009 20:47
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Чт Янв 29, 2009 3:51

Ну это достаточно просто. Для АСБ2л-10 3х240 берете расценку ФЕРм08-02-141-05 (вес кабеля 8.8 кг) на 1 км например. + установка соед. муфт (3 шт. минимум). Для АПвПуг-10 1х240 расценка ФЕРм08-02-141-02 с коэф. =3. И муфты штуки 3, но одножильные. Полученный результат сравниваете.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Денис Кораблев Чт Янв 29, 2009 17:40

Хотел бы дополнить предыдущего оратора. Абстрогируемся от возможных нюансов (шурфления, к примеру, если у вас врезка или Ваша КЛ пересекает существующие кабельные линии, нет необходимости строить кабельную канализацию из блока труб с кабельными колодцами). Чтобы все-таки удовлетворить желание Заказчика в полной мере узнать стоиомость прокладки (монтажа, как угодно) кабеля АСБ2л-10-3×240 и АПвПуг-10-1×240 в расчете на 1 км 1 линии (нитки), не поленитесь добавить комплекс работ (для определения корректной стоиомости монтажа).

-----------------В-а-р-и-а-н-т----д-л-я----АСБ2л-10-3×240------------------

→ Разработка грунта, м³. Ориентирвочно, возьмите размеры (ширина×высота×длина) 0,3 м × 1 м (0,7 м)* × 960 м.
*- 0,7 м берете в том случае, если будут участки траншеи, на которых кабель прокладывается в трубе (далее этот нюанс также встречается).
Поясню сразу, почему длина 960 м, а было указана длина линии (1 нитки) 1 км. Это КАСАЕТСЯ обоих вариантов!!! Ваш кабель необходимо завести к РУ (распределительному устройству). Допустим, у нас линия от одной ТП (трансформаторной подстанции) до другой ТП. Часть кабеля, прежде чем попасть в готовые каналы в "выходной" ТП (техподполье, например) прокладывается по ТП (возьмите классические по конструкциям с креплением кабеля по всей длине, к примеру 11 м. Эту же величину и работу Вам надо взять и во "входной" ТП. Итого уже насобиралось 22 м. Затем кабель перед тем, как попасть в траншею, прокладывается по тем самым готовым каналам в ТП как в "выходной", так и во "входной". Возьмем по 6 м в каждой ТП. Сумма 34 м. И еще при выходе кабеля из ТП, он укладывается в трубу (а/ц, D=100 мм или ПНД, D=110/160 мм). Берем еще по 3 м. Поучается те 40 м;
→ Устройство постели при одном кабеле в траншее, м каб. Есть участки траншеи, на которых кабель будет прокладываться в трубах. В этом случае на этот объем работ (длину) постель не делается;
→ Перевозка грунта на расстояние 40 км, м³. Считаем, что нет площадки для складирования грунта и увозим за город. Для определения объема грунта, который надо вывезти, возьмите объем песка необходимого для устройства постели. Посчитайте по формуле (ширина×высота×длина) 0,3 м × 0,3 м × 960 м. Если есть участки с трубой, то из 960 м вычтите этот объем (длину);
→ Прокладка кабеля в готовых траншеях, м каб;
→ Покрытие кирпичом одного кабеля в траншее, м каб. Укрывается только тот кабель, который проолжен открыто в траншее. Кабель в трубе кирпичом не покрывается;
→ Кабель в трубах, блоках, коробах, м каб. Если есть такие участки траншеи;
→ Устройство трубопроводов до 2-х отверстий из а/ц труб или ПНД, кан-км;
→ Соединительные эпоксидные муфты, шт. Скорее всего, это будут муфты марки СТП-10-185/240. АВК предложил смонтировать 3 соединительные муфты. Возможно, найдутся у поставщика 2 куска по 500 м на 1 барабане, тогда надо 1 соединительная муфта. Возьмите 2, этого будет достаточно на 1 км.
→ Обратная засыпка, м³. Разница между объемом разработки по всей длине и объемом песка;
→ Прокладка кабеля в трубе а/ц или ПНД при вводе/выводе (написано выше) кабеля в траншее в техподполье, например, ТП, м каб, (писалось выше);
→ Прокладка кабеля в готовых каналах без покрытий, м каб;
→ Прокладка кабеля по установленным конструкциям с креплением по всей длине, м каб;
→ Установка концевых эпоксидных муфт, шт. Скорее всего, это будут муфты КВТп-10-185/240 (внутренней установки). Вам надо 2 концевые муфты, т.к. 1 кабель=2 конца.

-----------------В-а-р-и-а-н-т----д-л-я----АПвПуг-10-1×240-----------------

А вот с кабелем из сшитого полиэтилена возможны 2 способа осмечивания в зависимости от вариантов его прокладки.
Вариант прокладки 1. Считаем, что 3 жилы связываются в так называемый "домик" (получается треугольник) с помощью кабельных стяжек, и получаем 1 кабель вместо 3-х. Здесь объем работ практически идентичный, что и для АСБ2л-10-3×240. Отличие будет только в массе 1 м кабеля, а также в количестве соединительных и концевых муфт и их марок (я опишу о муфтах чуть ниже, т.к. их количество и марки не отличаются от вариантов прокладки).
Вариант прокладки 2. Мы тянем как раз-таки 3 кабеля и связываем их стяжками, но масса 1 м кабеля будет иная в отличие от первого варианта. Т.е. Вы можете еще и сравнить тут оба варианта, что дороже: либо по метражу либо по массе кабеля.
Итак, начнем (размеры и объемы буду давать для Варианта прокладки 2):

→ Разработка грунта, м³. Ориентирвочно, возьмите размеры (ширина×высота×длина) 0,4 м × 1 м (0,7 м)* × 960 м;
→ Устройство постели при одном кабеле в траншее, 960 м каб;
→ Устройство постели на каждый последующий кабель добавлять к расценке..., 960×2 м каб.
→ Перевозка грунта на расстояние 40 км, м³. Посчитайте по формуле (ширина×высота×длина) 0,4 м × 0,3 м × 960 м. Если есть участки с трубой, то из 960 м вычтите этот объем (длину);
→ Прокладка кабеля в готовых траншеях, 960×3=2880 м каб;
→ Покрытие кирпичом одного кабеля в траншее, 960 м каб;
→ Покрытие кирпичом каждого последующего кабеля в траншее, 960×2 м каб. Вот тут есть отличия по количеству кирпича. При варианте 3 кабеля отдельно на 100 м кабеля приходится 834 кирпича, а если тянуть "домиком", то на 100 м приходится 400 кирпичин;
→ Кабель в трубах, блоках, коробах, "Х" × 3 м каб. Если есть такие участки траншеи;
→ Устройство трубопроводов до 2-х отверстий из а/ц труб или ПНД, "Х" × 3 кан-км;
→ Монтаж стяжки кабельной, 100 шт. Стяжка делается с шагом в 1 м. Расценка звучит так: Крышка декоративная и другие мелкие изделия. Переименуйте ее в "Монтаж стяжки кабельной";
→ Соединительные муфты, шт. На сшитый полиэтилен зачастую применяют муфты RAYHEM, реже уже упомянутые СТП. Муфты RAYHEM (POLT) идут комплектом. В комплекте 3 муфты. Т.е. на монтаж Вы берете 3 муфты (или 6 в зависимости количества мест соединения), а по материалам 1 (2) компл.
→ Обратная засыпка, м³. Разница между объемом разработки по всей длине и объемом песка;
→ Прокладка кабеля в трубе а/ц или ПНД при вводе/выводе (написано выше) кабеля в траншее в техподполье, например, ТП, 3×3×2 (2 - в двух местах) м каб, (писалось выше);
→ Прокладка кабеля в готовых каналах без покрытий, 6×3×2 м каб;
→ Прокладка кабеля по установленным конструкциям с креплением по всей длине, 11×3×2 м каб;
→ Установка концевых муфт, 6 шт (2 комплекта). Те же муфты RAYHEM, но при монтаже концевых муфт, придется еще дополнительно заказывать арматуру SMOE ***** (тоже по 3 шт в комплекте). По концевым муфтам надо добавить, что еще марка их зависит от оборудования, которое стоит в ТП. Если это западного производства (RM/SM-6, 8), то надо еще заказывать и устанавливать адаптеры RICS.
Вот толковый сайт по кабельным муфтам →→→http://www.elektro-master.ru←←←
Дерзайте!
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
 Денис Кораблев
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт Дек 12, 2008 10:31
Откуда: Республика Беларусь, г. Минск, лощина Зеленый пЛуг
Репутация: 18 (?)

Сообщение ABK Пт Янв 30, 2009 4:00

Приятно, что на форуме появился еще один Специалист по электрике. У которого еще к тому же нашлось время расписать всю технологию прокладки кабеля. Не соглашусь только в одном. Для АСБ2л-10-3×240 все-таки три муфты на 1 км, т.к. строительная длина производителя (Я на Камкабель ориентируюсь, у них данных по кабелям больше всех) 250-300 метров. Больше делать проблематичнее, т.к. при весе (ориентирвочно) 9 кг/м при 300 метрах вес уже 2,7 тонны. а на 500 все 4.5 идут, что ограничивает уже в перевозке и погрузке. Ну и насчет "крышки декоративной" я почему то сомневаюсь. Кстати, что за расценка. Я что-то не припомню такой в м8 сборнике. И вообще, я уже высказывал свое отрицательное мнение на счет прокладки "треугольником" в земле. Это снижает нагрузочные способности кабеля и увеличивает трудоемкость, причем неоправдано. Единственно. Развести Заказчика на допзатраты. Но это в другой теме было.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Денис Кораблев Пт Янв 30, 2009 10:30

ABK писал(а):Ну и насчет "крышки декоративной" я почему то сомневаюсь. Кстати, что за расценка. Я что-то не припомню такой в м8 сборнике.

По поводу "крышки декоративной" применительно к "Монтажу стяжки кабельной" прошу прощения, что не указал из какого сборника и почему она. При прохождении экспертизы проектной документации в замечаниях фигурировал пункт об отсутствии работ по монтажу этих самых стяжек кабельных. И указали взять применительно к ФЕРм-10-06-037-13. Работая в службе Подрядчика, неоднократно встречал эту расценку в институских сметах. Кстати, в моем предыдущем посте в этой теме я указал ссылку на сайт о муфтах. Там есть информация и о стяжках кабельных. Действительно толковый сайт.
По поводу "домика" (треугольника): монтажники с целью сокращения сроков производства работ фактически могут тянуть сразу 3 жилы при наличии техники в достаточном объеме, но процентоваться по каждой жиле в отдельности. По "метражу" осмечивать будет более верно и на выходе будет дороже в отличие от "домика".
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
 Денис Кораблев
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт Дек 12, 2008 10:31
Откуда: Республика Беларусь, г. Минск, лощина Зеленый пЛуг
Репутация: 18 (?)

Сравнительная стоимость кабелей

Сообщение Абрамов Алексей Пт Янв 30, 2009 13:05

Огромное спасибо за информацию о технологии прокладки кабеля.
ЗАКАЗЧИК ПРОСИТ ДАТЬ СТОИМОСТЬ 1 м/п АПВПУГ-10 1х240 и АСБ2Л -10 3х240 в по справочнику стоимости материалов по Московской обл.

АСБ2л-10 3х240 есть в справочнике а АПВПУГ-10 1х240 нет.
С уважением к специалистам.
Аватара пользователя
Абрамов Алексей
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Ср Янв 28, 2009 20:47
Откуда: Московская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение Денис Кораблев Пт Янв 30, 2009 13:29

ну Алексей :wink: , Вам оказывается нужна была стоиомсть материалов, а не стоимость работ, а мы с АВК практически ликбез устроили :D Насчет справочника по Московской области ничего не скажу, но →→→вот здесь←←← можно посмотреть стоимость кабеля на нынешний день. Кстати, тоже толковый сайт.
Изображение
Изображение
Аватара пользователя
 Денис Кораблев
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 226
Зарегистрирован: Пт Дек 12, 2008 10:31
Откуда: Республика Беларусь, г. Минск, лощина Зеленый пЛуг
Репутация: 18 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»