В расценке указан условный диаметр трубы?

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




В расценке указан условный диаметр трубы?

Сообщение sirius1104 Пт Дек 26, 2008 15:07

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! Подрядчики принесли смету на прокладку трубы под газопровод. В расценке "Продавливание без разработки грунта (прокол)" использовалась труба электросварная d 219 мм, то есть (как я понимааю) условным диаметром 200 мм. Подрядчик взял расценку 22-05-002-11 (для труб d 250 мм). Мне кажется, что он должен был взять расценку для труб d 200 мм. Кто прав?
Аватара пользователя
sirius1104
Актив
Актив
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт Сен 19, 2008 8:47
Откуда: Вологда
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Пт Дек 26, 2008 15:21

219 ду 200, 273 ду 250.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение sirius1104 Пт Дек 26, 2008 15:56

А они этого, к сожалению, не понимают(((. Смотрят на наружний диаметр. Говорят, что нигде не указано, что в расценке имеется в виду условный. :(
Аватара пользователя
sirius1104
Актив
Актив
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: Пт Сен 19, 2008 8:47
Откуда: Вологда
Репутация: 0 (?)

Сообщение A.B. Пт Дек 26, 2008 17:12

Вот что написано в ресурсах
Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой Фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм толщина стенки 5 мм

это к трубе ДУ-200мм
Аватара пользователя
A.B.
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 237
Зарегистрирован: Вс Сен 14, 2008 11:47
Откуда: Москва
Репутация: 10 (?)

В расценке указан условный диаметр трубы?

Сообщение UE Пт Дек 26, 2008 18:25

в тех части сборника ГЭСН и ТЕР 22 "п. 1.9 - в расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром, отличающимся от приведенных в расценках следует применять расценки для труб или арматуры ближайшего диаметра."
с уважением
Аватара пользователя
UE
Актив
Актив
 
Сообщения: 77
Зарегистрирован: Пн Дек 08, 2008 7:52
Откуда: Екатеринбург
Репутация: 1 (?)

Сообщение sirius1104 Пн Дек 29, 2008 9:57

Спасибо огромное всем!!!! :)