Rukodel Пт Дек 12, 2008 0:08
Добрый вечерочек! Как бывший монтажник и бывший ведущий инженер-наладчик и в настоящем времени - сметчик (около 5 лет), могу сказать, что по характеру, составу работ и трудозатратам, затягивать в гофру кабель 5х10 или провод ПВ3 50 ММ2 - одно и то же! Если у Заказчика грамотный сметчик, то спорить не рекомендуется! Действительно, где барабаны, ролики и пр. И насчет кабелей с большим сечением, согласен, что оценивать для КЛ 500 кВ.
Спасибо форуму, много интересных вопросов и ессно, ответов. Рад, что попал сюда!!!