оборачиваемость

Наверняка кто-то уже делал что-то похожее… Спросите – и вам воздастся.
Бывает, что текст нужного позарез документа/норматива не найти никак. Если только взмолиться "Коллеги! Ищу... "



оборачиваемость

Сообщение Jkz1976 Пн Ноя 17, 2008 16:33

Уважаемы сметчики, подскажите как в смете учитывается оборачиваемость материалов. Наша фирма для установки муфт 110-220кВ устанавливает шатры. Мы доказали что это не времянка, Заказчик согласился принять расценку, но с учетом 14 кратной оборачиваемости материалов.
Аватара пользователя
Jkz1976
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср Окт 15, 2008 13:36
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Вера Пн Ноя 17, 2008 17:50

простите, а из чего они?

если металл, то обычно берется 10-кратная оборачиваемость, ж/б плиты 3-кратная

учитывается установка и разборка каждый раз 100%, а стоимость с расходом и коэффициентом оборачиваемости
например металл: 1т * 1,03 (расход) * 0,09 (10-кратная оборачиваемость) =0,0927 т
читайте техническую часть к сборникам
Аватара пользователя
Вера
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 560
Зарегистрирован: Пт Мар 19, 2004 18:43
Откуда: Москва
Репутация: 7 (?)

Re: оборачиваемость

Сообщение Никеров Александр Пн Ноя 17, 2008 18:05

Jkz1976 писал(а):Уважаемы сметчики, подскажите как в смете учитывается оборачиваемость материалов. Наша фирма для установки муфт 110-220кВ устанавливает шатры. Мы доказали что это не времянка, Заказчик согласился принять расценку, но с учетом 14 кратной оборачиваемости материалов.

Добрый день!!!
Попробуйте посчитать по РДС 82-201-96 "ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ НОРМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" Приложение Ж "Оборачиваемость повторно применяемых материалов"
Изображение
Срочно продам Smeta.ru!
Недорого :) Без посредников.
Аватара пользователя
 Никеров Александр
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 592
Зарегистрирован: Вт Дек 05, 2006 14:04
Откуда: Москва
Репутация: 16 (?)

Сообщение Jkz1976 Вт Ноя 18, 2008 9:38

Ситация следующая. С Заказчиком оговорена 14-кратная оборачиваемость. Устанавливается 16 шатров. Монтаж и демонтаж берется по расценкам 3.9-20-1(ПЛОЩАДКА С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ) (ТСН) и 3.10-45-7 (деревянный настил). Расценка берется из расчета на 2 шатра.
И отдельно учитываются материалы (в основном брезент в м2)
По расценкам на монтаж мы умножаем ЗП, ЭМ на 8 (16/2).
А с материалами завал :(
Аватара пользователя
Jkz1976
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср Окт 15, 2008 13:36
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Юлля Вт Ноя 18, 2008 12:18

В вопрос-ответах "Консультаций..." (если очень принципиально, то найду где) не помню в каком номере случай об оборачиваемости материалов оговаривалось, что понятие "оборачиваемость" исключено: - нет теперь коэффициентов оборачиваемости.
Аватара пользователя
Юлля
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 597
Зарегистрирован: Ср Окт 20, 2004 16:46
Откуда: другой регион...
Репутация: 1 (?)

Сообщение Jkz1976 Вт Ноя 18, 2008 12:48

Юлля, очень принципиально, найдите пожалуйста. Хотя я думаю Заказчик будет настаивать на оборачиваемости :(
Аватара пользователя
Jkz1976
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: Ср Окт 15, 2008 13:36
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)