Сообщение Анастасия_ Ср Ноя 12, 2008 17:54

здание ДЭЗа, 2х этажное, встроеное в жилой дом
надо посчитать смету на ОДС
расчитала стоимость проектирования АСУЭ
посчитала стоимость проектирования кабелей
начальк требует осметить пульты и щиты....а как это сделать и по какому сборнику не знаю
помогите...хелп!!!!!!1
Аватара пользователя
Анастасия_
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Сб Ноя 01, 2008 18:34
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Северный ветер Чт Ноя 13, 2008 9:24

Пульты, щиты, шкафы учтены в СБЦ ПР на системы, в которые они входят, только в объёмах их установки и внешних подключений. Как правило. Если пульты и щиты стандартные, заводской комлектации, поставляются с эксплуатационной документацией на них - то больше ничего в проектировании учитывать не нужно.
Если пульты, щиты и т.п. нестандартизированные, изготавливаются индивидуально для данного проекта, то на них нужен комплект документов, в соответствии с требованиями которого эти изделия будут изготовлены. Разработка такого комплекта сметится по СБЦ ПР "Конструкторская документация оборудования индивидуального изготовления". К этому СБЦ ПР есть также "Пособие...". Цена - от кол-ва листов разрабатываемой документации. Принимается по "аналогу" или по планируемым данным разработчиков этих изделий.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Анастасия_ Чт Ноя 13, 2008 10:36

спасибо большое...
но мы считаем по МРР

а какие еще работы можно включить в проектирование ОДС???
требуют сделать смету на 2 млн.....не реально.....
Аватара пользователя
Анастасия_
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Сб Ноя 01, 2008 18:34
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение Андрей Симонов Пн Ноя 17, 2008 11:10

А если вот так:

МРР 3.2.38.02-07 таб. 3.3.21 - Проектирование ОДС при количестве сигналов в одном направлении до 300 (далее есть расценки с большим кол-вом сигналов) Вы по этой расценке считали?

Состав работы:
Уточнение объема работ с заказчиком, подбор документов и геоматериала. Обследование объекта. Уточнение по месту установки приборов и пульта автоматики, источника питания, трассировка сетей сигнализации, увязка сетей с прочими коммуникациями. Мнемосхема. Расстановка на плане точек сигнализации, нанесение сетей с указанием марки и сечения проводов. Выбор арматуры и оборудования, электрический расчет сетей сигнализации. Составление спецификации на материалы и оборудование, пояснительной записки. Согласование готового проекта с заказчиком. Сметы.

Примечания:
В зависимости от характера застройки территории к ценам таблицы применять следующие коэффициенты:
1. При застройке зданиями старой конструкции разнообразной конфигурации -1,0.
2. При смешанной застройке, но не более 50% зданиями старой конструкции - 0,9.
3. При новой современной застройке - 0,8.
Подготовительные работы нормировать по ценам данной таблицы с коэффициентом 0,3.
При разработке проекта ОДС с привязкой телекомплексов, имеющих уплотнение каналов связи к ценам таблицы применять коэффициент 1,5.
При выполнении проекта наружных сетей ОДС стоимость работ определяется по ценам таблицы «Воздушные и кабельные линии связи».
7.Проектирование строительной части помещения для ОДС нормировать дополнительно по таблице «Переоборудование цокольного этажа жилого дома под комплекс помещений для ОДС».
Я делаю особую, СТРОИТЕЛЬНУЮ магию...
Аватара пользователя
 Андрей Симонов
Актив
Актив
 
Сообщения: 93
Зарегистрирован: Ср Сен 03, 2008 10:10
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение Анастасия_ Пн Ноя 17, 2008 16:40

по этому сборнику считается кап ремонт, а у нас новое строительство...

вроде я выкрутилась из этой ситуации.....включив еще и видеонаблюдение
Аватара пользователя
Анастасия_
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Сб Ноя 01, 2008 18:34
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)