монтаж вакуумного выключателя

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




монтаж вакуумного выключателя

Сообщение Marinella Ср Окт 22, 2008 8:10

По какой расценке лучше брать монтаж вакуумного выключателя BB/TEL тип ВБТЭ в яч. СМВ-6кВ РУ-6кВ.: по Ц8-60-1(воздушный выключатель) или Ц8-59-1(масляный выключатель)? Трудозатраты по этим расценкам очень сильно отличаются друг от друга.
Заранее благодарю!
Аватара пользователя
Marinella
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пн Мар 12, 2007 12:55
Откуда: Пермская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Ср Окт 22, 2008 8:53

Ц8-59-1(масляный выключатель) ближе. В воздушном еще воздухопроводы для приводов монтировать надо.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Marinella Ср Окт 22, 2008 9:05

Но в ТЧ к разделу указано, что в расценке не учтен монтаж воздухопроводов к воздушному выключателю.
Аватара пользователя
Marinella
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: Пн Мар 12, 2007 12:55
Откуда: Пермская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Ср Окт 22, 2008 9:23

Странно, не обращал на это внимания. Но в составе работ это учтено. Можно еще с укрупненными показателями сравнить. Стоимость ячейки вакуумника ближе к стоимости маслянного выключателя. Воздушные значительно больше. Стоимость оборудования в укрупненных показателях 60%, монтаж и т.д. 18%. Соответственно стоимость монтажных работ приблизительно одинакова (даже чуть меньше).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»