ПНР АСУ + ЭО

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



ПНР АСУ + ЭО

Сообщение pp Вт Сен 09, 2008 17:05

Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ПНР АСУ.
В прикрепленном файле есть проект (функционал + щит) и смета с пояснениями (почему применял именно эти расценки).
Вроде все правильно, но 320 тр за одну приточку это уж слишком.
Объясните на примере этой сметы, что не так.
Вложения
ПНР.pdf
Проект на приточку и смета ПНР
(217.85 Кб) Скачиваний: 3568
Аватара пользователя
pp
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 18:01
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение pp Вт Сен 16, 2008 19:10

Не ужели ни кто сметы по ПНР не делал.
Уже 20 человек скачало.
Напишите свое мнение, помогите разобраться.
Аватара пользователя
pp
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 18:01
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 6:25

Я посмотрел. Смета вполне нормальная. Только проблема небольшая в том, что в ТСН не работаю и состав работ по расценкам определить полностью не могу. Может что-то и лишнее взято. Но по ФЕР работы учтены все. Ну может быть п. 30 не стал бы брать. А так в принципе сумма для наладки автоматики с диспетчеризацией и телеуправлением не очень и большая.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Ср Сен 17, 2008 8:53

pp писал(а):Не ужели ни кто сметы по ПНР не делал.
Уже 20 человек скачало.
Напишите свое мнение, помогите разобраться.

Скачали и смотрели. Но у вас Московские расценки. Мне лично они не знакомы.
А так согласна с ABК, на вскидку вполне адекватная смета и цена по ней.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

ПНР АСУ

Сообщение Татьяна Витальевна Ср Сен 17, 2008 10:40

п.2.4. и п. 2.5 Техчасти на ПНР гласит.Если монтажные и ПНР выполняются одной и той же бригадой,либо разные виды(в вашем случае электрика и автоматика)одной фирмой,применяется К=0,8 к ЗП.
Аватара пользователя
Татьяна Витальевна
Актив
Актив
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: Пт Апр 13, 2007 14:00
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение pp Ср Сен 17, 2008 10:45

В моей смете меня смущает 3 вопроса.
1. нужно ли делать проверку входов-выходов контроллеров, как я это указал
2. правильно ли я указал наладку приточной системы
a. я указал, что мы отдельна, настраиваем одну часть системы, отдельно другую
b. может быть, надо взять всю систему посчитать количество переменных в ней и указать, как наладку сложной системы с n-переменными
3. по ГСН необходимо еще как-то учитывать в стоимости наладку сигнальных ламп, этого я не нашел в разделах.
Аватара пользователя
pp
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 18:01
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 11:20

Разбили Вы прравильно, т.к. 1 система автоматики идет по воде, а вторая по воздуху. Они работают независимо и в летнее время водяной контур отключается (если конечно у Вас еще и охлаждение туда не прицеплено). С п. 19 мне непонятно. Он как бы 18 дублирует.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение pp Ср Сен 17, 2008 11:37

ABK писал(а):С п. 19 мне непонятно. Он как бы 18 дублирует.

Там у меня ошибка
Должна была стоять поправка П5.2.1-5 (0.05 на наладку каждого дополнительного канала), наверное, забыл поставить.
Аватара пользователя
pp
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 18:01
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 17, 2008 11:44

Ну вот. Уже меньше 300 стало.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение pp Ср Окт 01, 2008 11:20

Вот еще какой вопрос появился.
Если у нас есть две абсолютно одинаковые системы, наладка обоих систем будет стоить одинакова или вторая система идет с каким то понижающим коэффициентом?
Аватара пользователя
pp
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: Вт Июн 24, 2008 18:01
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение поляк Ср Ноя 05, 2008 13:05

странно, что нет никакого упоминания о составлении программы ПНР, составлении техотчёта, калибровке каналов. это особенность данного тсн?
Аватара пользователя
поляк
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Пт Янв 11, 2008 14:13
Откуда: Пермь
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»