Да соображений тут быть не может. У меня диск с более чем 1000 различных форм актов и журналов на строительство и монтаж. Про некоторые и сам даже не подозревал. Но нет там в перечне указанных выше.
Вот протоколы:
Протокол измерения сопротивления изоляции
Протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей
Протокол измерения сопротивления растеканию тока контура заземления (заземляющего устройства)
Протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В
Протокол определение удельного сопротивления грунта
Протокол осмотра и проверки смонтированного электрооборудования распределительных устройств и электрических подстанций напряжением до 35кВ включительно
Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой
Протокол проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
Протокол проверки петли «фаза-нуль», путем непосредственного замера тока однофазного короткого замыкания на корпус эл. оборудования (нулевой привод) прибора типа Щ-41160 или ЭК 0200
Протокол проверки полного сопротивления петли «фаза-нуль», обеспечения условий срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании на корпус эл. оборудования или нулевой провод прибором типа М-417
Протокол проверки целости цепи заземления
Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах
Протокол фазировки
И есть документ
Электроустановки зданий
Приемо-сдаточные испытания
(Согласно ГОСТ Р 50571.16-99 (МЭК 60364-6-61-86))
612.1 Общие положения
В зависимости от состава используемых мер защиты должны быть выполнены следующие проверки, измерения и испытания, предпочтительно в приведенной последовательности:
- испытания непрерывности защитных проводников, включая проводники главной и дополнительной систем уравнивания потенциалов (см. 612.2);
- измерение сопротивления изоляции электроустановки (см. 612.3);
- проверка защиты посредством разделения цепей (см. 612.4);
- измерение сопротивления изоляции пола и стен (см. 612.5);
- проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания (см. 612.6);
- проверка полярности (см. 612.7);
- испытания на электрическую прочность (см. 612.
;
- проверка работоспособности (см. 612.9);
- проверка на термическое воздействие;
- проверка на потерю напряжения.
Другого не встречал.