Сообщение Dmitry Ср Сен 03, 2008 9:05

Коллеги, не подскажите как расценить установку проволочного лотка, использовать для этой цели 08-02-395-1 слишком не выгодно. Конструкция имеет довольно не значительный вес (для примера лоток AEMSA 200*70 300 метров имеет вес 500 кг.).
Аватара пользователя
 Dmitry
Актив
Актив
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: Вт Фев 26, 2008 8:40
Откуда: Амурская обл.
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Ср Сен 03, 2008 9:28

Проволочные лотки относятся к УСЭК. Поэтому применяйте ФЕРм08-03-598. И не обращайте внимание на слово "светильник" в данной расценке. Просто УСЭК изначально разрабатывалось для систем освещения.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение tulenin Ср Сен 03, 2008 10:09

Это как не обращать внимания? Лоток есть лоток, будь он или цельнометаллический, или проволочный, хоть серебрянным с золотой каёмочкой.... Вопрос в его цене и единицах измерения... Но лоток это не светильник...
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 03, 2008 11:54

А никто и не говорит, что лоток это светильник. Расценка называется Универсальные сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) для светильников. Но Универсально-сборные электромонтажные конструкции (УСЭК) предназначены для сборки металлоконструкций внутренних электроустановок напряжением до 1000В. Эти элементы обеспечивают изготовление без сварки и сверления необходимых конструкций для электромонтажных работ. При монтаже проволочных лотков сварочные работы не предусматриваются. А по расценке ФЕРм08-02-395-01 предусматривается сварка (но совсем нет дрелей, которые также необходимы при монтаже проволочных лотков).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение kuz Ср Сен 03, 2008 11:56

УСЭКи - это электроарматура различного профиля (уголки, швеллера, полосы и т.п.) с дырочками для удобства монтажа. В частности, дин-рейка - это тоже УСЭК. Применительно можно взять.
А ЕРм 08-02-396 не пробовали?
Аватара пользователя
 kuz
Актив
Актив
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Ср Янв 23, 2008 16:18
Откуда: СПб
Репутация: 0 (?)

Сообщение tulenin Ср Сен 03, 2008 14:06

Я понимаю что такое УСЭК. Но я читаю в расценке "... для светильников". Можно долго обсуждать- почему эта расценка не применима к лоткам. Но основное :arrow: светильник-это точка, лоток-это длина. Есть расценки определённая с названием и составом работ...-395-1. Что ещё надо? Проволочные лотки более технологичные. Наконец более эстетические. Очень нравятся мне последние разработки французов. Подрядчика не устраивает это расценка на штампованный лоток. Ну и что? Есть два способа из этого положения выйти-ставить штамповку или разработать свою расценку.

Коллега АВК применение вашей расценки для лотков, аналогично применению расценки из ТЕР25 на сварку "катушек" вместо сварки 1 км трубопровода. Формально 1труба = 1 катушки. Да кто ж даст? Так и с УСЭК. Ход оригинальный. Очень. Попробую в ближайщее время, на первой же халтурке. :lol:
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 03, 2008 14:17

Я конечно могу только догадываться. Но NYM 3х1,5 может использоваться как раз для светильников. Для розеточной сети ПУЭ не позволяет. 2,5 мм2 требует сечения как минимум. А вот для осветительной сети проходит на 100% :D . А на счет слов. Вы же не путаете применение расценок например ФЕРм12-01-002 и ФЕРм12-03-001. Ведь трубы там и там одинаковые.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение tulenin Ср Сен 03, 2008 14:29

я что-то не понял7 По моему начало послание - это ответ на др.вопрос.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 03, 2008 14:40

Точно. заработался. Про этот кабель из другой темы. :D Но монтаж лотков все-таки беру по данной расценке. Если же брать по ФЕРм08-02-395-01, то дополнительно надо брать монтаж кронштейнов. Не учтена эта работа в данной расценке. Только сборка и установка. И отличаю немного монтаж лотка ЛМ от монтажа лотка НЛ. И слово лоток здесь абсолютно не ключевое. И расцениваются последние также по предложенной мною расценке.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение ABK Ср Сен 03, 2008 14:42

tulenin писал(а): Есть расценки определённая с названием и составом работ...-395-1. Что ещё надо?


Как раз состав то работ в расценке и не соответствует действительности при прокладке проволочных лотков.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение tulenin Ср Сен 03, 2008 14:51

опять маленько "передёргиваем". В 395 :arrow: сборка и установка: в 598 :arrow: заготовка и сборка конструкций из УСЭК +установка. Вот "шапка" и получается от заготовки. Но главное, как писал уже выше, это линия и точка. В одной расценке вам не нравиться сварка и нет дрели... Мне в вашей другон -подъёмники, а также зачем там патроны (нет пистолета). электороды (нет сварочного аппарата). Дрель же дюбеля есть...
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение ABK Чт Сен 04, 2008 6:12

Не буду больше спорить по данному вопросу. Виртуально это бесполезно, если человек не видит разницы в типах лотков. Надеюсь, что трубы на резбе в с помощью сварочного агрегата не монтируете. И армированные трубы PPRC по расценкам ФЕР16-03 не берете. Просто встречал и такое. :D
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)