Потому что написано же, что сметы от проектировщиков. А они (т.е. мы это крайне редко делаем, по огромной просьбе заказчика и за отдельную плату).
Юлия, а вторая смета тоже от проектной организации? Если так, то действительно не зря Вы так нас не любите.
Обращаюсь ко всем. Данная смета - это одна большая ошибка.
Начиная с 1 пункта. Этой расценкой можно расценить только монтаж ВРУ (поз. 2). Соответственно объем будет 1,2 м. Материалы поз.3 - монтаж навесных щитков. Поз. 4-7 соответственно монтаж автоматов. Монтаж поз. 10-12 не учтен. К поз. 13 не учтены стартера. А их 1000 шт. Электронных ПРА в светильниках по 503-9042-079 и 503-9042-078 не предусматривается. Это касается и всех остальных позиций со светильниками. Поз. 28. Монтаж розеток, а учтены 130 выключателей
У выключателям в качестве материалов добавляют ответвительные коробки с клемниками. Неправильно. Для прокладки мет. лотков учтен материал для заземления. (Полоса). Это отдельная работа. + При прокладке лотков необходимо учитывать заземляющие перемычки для обеспечения металлосвязей. Это требования ПУЭ. Нормальные инспектора обязательно это проверят. Кстати поз. 61 данный провод учтен.
Это все на скорый взгляд. Без проекта.