Сообщение Владимир Дмитриев Вс Авг 10, 2008 7:10

Помогите чайнику!
Прокладываем кабель ВВГ 5х50 внутри помещения. Прокладываем за подвесными потолками с креплением по всей длине. Скажите пожалуйста какую расценку можно применить.
Аватара пользователя
Владимир Дмитриев
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Пт Окт 26, 2007 11:54
Откуда: Казань
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение kuz Вс Авг 10, 2008 19:11

Расчетная масса кабеля ВВГнг 5х50 =2657,6 кг/км, т. о. ТЕРм 08-02-146-4 (Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами. Кабель, масса 1 м, кг, до 3)

Для ВВГ 5х50 =1985 кг/км --> ТЕРм 08-02-146-3

P.S. С недавнего времени ВВГ запрещен к применению для электропроводок в общественных зданиях (равно как и люминесцентные светильники с ПРА для освещения)
Аватара пользователя
 kuz
Актив
Актив
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Ср Янв 23, 2008 16:18
Откуда: СПб
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Авг 11, 2008 5:54

kuz писал(а):P.S. С недавнего времени ВВГ запрещен к применению для электропроводок в общественных зданиях (равно как и люминесцентные светильники с ПРА для освещения)


На основании чего ВВГ запрещен? И ЛПО? Прямо революция какая-то.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение tulenin Пн Авг 11, 2008 7:29

Я также хочу знать Это...Про ВВГ и светильники...В общем, попрошу :arrow: "документ в студию"...
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Пн Авг 11, 2008 7:50

Может имеется в виду применение ВВГнг и ВВГнгls?
А про светильники не слышала совсем...:(
А кем всё запрещено? А документы есть?
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение kuz Пн Авг 11, 2008 10:43

У нас проектировщики еще месяц назад отозвали из сметного отдела спецификации к готовым проектам на электроосвещение двух школ. По новым указаниям люминесц. светильники должны строго отвечать положениям о пульсации (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), т.е. вне закона оказываются стандартные электромагнитные дросселя (электромагнитные балласты) - беда нынешних ЛПО. Вместо них надлежит использовать светильники с электронными схемами "обвеса", они якобы более гигиеничны, безопаснее и экономичны. Рекомендации по применению последних были давно, а вот по поводу руководящих указаний - выясню позже.
Кабели - только "нг".
Аватара пользователя
 kuz
Актив
Актив
 
Сообщения: 97
Зарегистрирован: Ср Янв 23, 2008 16:18
Откуда: СПб
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Пн Авг 11, 2008 10:58

Так по данному СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 требования только к компютерным помещениям. И то как рекомендация. И допускается включение светильников в разные фазы, что практически сглаживает пульсации. (меряли, знаем). А например в общественном здании типа "баня" И ВВГ без нг, и светильник ЛПО (не в помывочной и парилке конечно) без проблем применяются. Поэтому не вводите людей в заблуждение категоричными заявлениями пожалуйста.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)