как расценить гидравлическое испытание чугунных радиаторов?

Методы, непонятные цифры и коэффициенты, способы расчётов...



как расценить гидравлическое испытание чугунных радиаторов?

Сообщение Максим Пт Авг 01, 2008 0:11

В расценке на установку чугунных радиаторов нет их гидравлического испытания. В техчасти сказано, что мол учитывайте отдельно. Но по какой расценке не указано. Есть работы только по испытанию труб за 100м. Как их применить к радиаторам? Как посчитать длину радиатора?
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
Аватара пользователя
 Максим
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Чт Апр 01, 2004 16:45
Откуда: Карелия
Репутация: 3 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Юлия. г. Пт Авг 01, 2008 9:27

Вообще-то в техчасти сборника 18 сказано: "п.1.2 Расценками учтён полный комплекс основных и вспомогательных работ по установке агрегатов, приборов и устройств, включая...гидравлическое испытание оборудования и отдельных узлов"
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Максим Пт Авг 01, 2008 11:01

смотри там же пункт 1.10 на радиаторы неучтено.
Подробный отчет о семинаре ФГУ ФЦЦС 700р
Аватара пользователя
 Максим
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 170
Зарегистрирован: Чт Апр 01, 2004 16:45
Откуда: Карелия
Репутация: 3 (?)

Сообщение Анна16 Пт Авг 01, 2008 11:58

Можно брать 1радиатор = 2 м.п. Д=до 50 мм. по расценке из ФЕР 16сборн., а чаще беру ФЕРр65-22-1 + отдельно установку для гидравл.испытаний 042900
Аватара пользователя
Анна16
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 201
Зарегистрирован: Пн Апр 21, 2008 9:25
Откуда: г. Москва, г. Одинцово
Репутация: 6 (?)

Сообщение Юлия. г. Пт Авг 01, 2008 12:11

Ага, это п.1.10 в ТЧ ГЭСН 18 (ну или в ТЧ ТЕР18 Вашего региона, в ФЕР18 такого нет) - здесь, кстати о подготовке к установке и понятие "опрессование", как я думаю (могу и ошибаться), относится к проверке радиатора на стенде, Но Вы же наверняка испытываете радиаторы вместе с трубопроводами? Вот и добавьте к длине трубопроводов длину радиатора (правда, какую - я бы взяла длину всего пути, по которому проходит теплоноситель в секции х кол-во секций) и считайте по 16-07-005-1
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1