Монтаж электрооборудования и пусконаладочные работы

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Монтаж электрооборудования и пусконаладочные работы

Сообщение Vlassoff Ср Июл 16, 2008 16:13

Вот тут началась дискуссия. Принесли смету на
переоборудование ячейки

Смысл заключается в том, что одни электротехнические элементы, а другие ставят.

Заодно включили в смету вот такую расценку:

п01-04-004-03 МТЗ на постоянном и переменном оперативном токе с реле РТ-40, РСТ: тремя компл. 1
Трудозатраты 9 чел. часов
ОЗП - 6968,68
ПЗ - 6968,68

В связи с этим парочка вопросов.

1. ВОПРОС. Правомерно ли включать в смету на монтаж электрооборудования расценки на испытание и пусконаладку?
Я что-то прямого указания на это не нашел, однако в МДС 33 в структуре накладных расходов, есть «содержание лабораторий» п. 3.8. и не там ли находятся эти работы,
2. ВОПРОС Откуда такие зарплаты? При пересчете получается 774 рубля чел.час!!! При детально рассмотрении, обнаруживаем в сметных ресурсах следующую запись:
Инженер III категории – зарплата в ценах 2001 - 0 рублей.
Чтобы это значило???
То есть, каким волшебных образом, получилась цифра в 6968,68 рублей?


Если банально вставить расценку в смету в Smeta.ru то стоимость одного испытания становиться 106,74 рубля!!! То есть коэффициент на оплату труда рабочих 65.

Вообще любая электрика – дело достаточно мутное, вот может кто укажет направление дальнейших поисков?
Сообщение оформлено на основании п.п.15,17,18 и 19 Правил форума
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Северный ветер Ср Июл 16, 2008 16:32

На 1 вопрос. Неправомерно в смету на монтаж включать расценки на наладку. Называйте смету "На монтажные и ПНР", если это соответствует условиям договора, если вы выполняете монтаж и псконаладку либо полный комплекс работ до ввода в эксплуатацию - тогда пожалуйста. Если по договору только монтаж, а ПНР делают другие - вы им передадите под наладку, оформите это актом, затраты на эту передачу расценками на монтаж учтены. И все, уйдёте с объекта, наладку будет делать другой подрядчик и этим отчитываться. С вас при монтаже не требуется опробовать и наладить рассматриваемую единицу оборудования.

Содержание лабораторий и иные затраты на измерительное и испытательное оборудование в сметах на ПНР надо предусматривать отдельно. В сводной смете на ввод в эксплуатацию. В расценках на ПНР - только оплата "живого труда" наладочного персонала и более ничего. Никаких материалов, машин и механизмов.

На 2 вопрос. В СметуРУ сейчас не полезу. Но вот в другой программе вижу: на 1 комплект ОЗП 113,94 руб. в базисных ценах. ОЗП=ПЗ для всех расценок любых ФЕРп. Трудозатраты 9 чел.-ч тоже вижу. Индекс к ПНР применяется как к "оплате труда". НР и СП, думаю, знаете. Можете проверить.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Vlassoff Вт Июл 22, 2008 15:15

Вопрос совсем на засыпку. При монтаже электрооборудования надо включать испытания в смету? То есть пооменяли трансформатор пуско-наладка транформатора автоматом в смету? Или все-таки пуско-наладочные работы это когда объект сдают полностью?
Сообщение оформлено на основании п.п.15,17,18 и 19 Правил форума
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Ср Июл 23, 2008 2:36

Вам же Северный ветер ответила. Если у вас договор на монтаж и ПНР, то включайте всё, А если только монтаж, то ...
Мы вот в основном только ЭМР проводим, ставим всё оборудование, по 8 сборнику, а потом передаем горсетям под пусконаладку.
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение Vlassoff Ср Июл 23, 2008 5:43

Ну тут вопрос конечно интересный... Что в себя включают пусконаладочные работы? Тестирования трансформатора, или все таки пробный пуск и работу под нагрузкой? Если организация поменяла в рамках субподряда трансформатор, кто его должен пусконалаживать? Это ведь аппаратура нужна...
Сообщение оформлено на основании п.п.15,17,18 и 19 Правил форума
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Ср Июл 23, 2008 6:07

Монтажные работы заканчиваются оформлением акта сдачи оборудования под ПНР, А ПНР - оформлением акта ввода оборудования в эксплуатацию. И ПНР выполняет организация, имеющая лицензию на данный вид работ. Не у всех монтажных организаций такая есть. А для электромонтажа еще и лаборатория необходима, аккредитованная в энергосбытовой организации. А не только измерительные приборы.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Чт Июл 24, 2008 3:04

:( У нас раньше, когда мы были трестом, было всё, и лаборатории, и специалисты хорошие... А сейчас вот, когда надо, побираемся... :oops:
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение Vlassoff Пт Июл 25, 2008 7:26

аккредитованная в энергосбытовой организации. А не только измерительные приборы.

А где это написано?
Сообщение оформлено на основании п.п.15,17,18 и 19 Правил форума
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»