Что придумать? Увеличение суммы в смете на СМР

Сообщение Даша Пн Июл 07, 2008 10:30

товарищи,помогите новичку!!! у меня такая ситуация: есть смета на пусконаладку, в ней определенный набор оборудования, который нельзя ни дополнить ни убрать, ни изменить количество, но надо что-то сделать, чтобы к итоговой сумме этой сметы добавить примерно еще 500 000р. и вот вопрос: что бы такое можно сделать, чтоб вдобавок это было в рамках дозволенного, и чтобы увеличить сумму? хотела добавить сюда загрузку выгрузку фильтров, но как выяснилось, это уже будет относиться к СМР, а не к ПНР :( помогите пожалуйста!!! мож у кого будут идеи :((
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Пн Июл 07, 2008 10:41

Смету можно правильно увеличить при наличии программы проведения ПНР. Затребуйте ее в своем ПТО и приступайте к осмечиванию А так вопрос Вы задаете в никуда. Оборудование энергетическое достаточно сильно отличается от оборудования вентиляционного. И как помочь?
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Даша Пн Июл 07, 2008 11:05

а что за программа проведения ПНР? это что должно туда входить,примерно?
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Пн Июл 07, 2008 11:05

Проверьте, применены ли все коэффициенты на условия производства работ по табл. 1 МДС 40. Возьмите стеснённость при проведении ПНР, это можно протолкнуть, даже если СМР проводились без стеснённости.
Учтено ли до 1% за составление сметной документации на ПНР?
Проверьте по соответствующим СНиП, какие работы подлежат выполнению после подачи питающего напряжения, в действующей электроустановке (ДЭУ). Например, по ФЕРп1 согласно СНиП 3.05.05, начиная с раздела 11 ФЕРп, работы проводятся в ДЭУ. Тогда обоснован К=1,35 (т.к. оформление допуска к работе в ДЭУ обязателен) на 85% работ.

Номенклатуру оборудования менять нельзя. Но все ли обязательные ПНР учтены для этого оборудования? Следуйте совету АВК, подключайте технарей.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение ABK Пн Июл 07, 2008 11:18

Даша писал(а):а что за программа проведения ПНР? это что должно туда входить,примерно?


Данная программа составляется на основании технологических карт и паспортов на оборудование. В ней расписывается, что должен сделать наладчик и какие получить результаты. (Достижение проектных данных по параметрам). К сожалению Вы так и не написали, какое оборудование Вам предстоит налаживать.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Даша Пн Июл 07, 2008 11:42

у меня в смете несколько пунктов:
п01-03-001-1
п01-03-001-2
п01-03-002-4
п01-03-002-5
п01-03-005-1
п01-03-024-1
п01-12-020-1
п01-12-021-1
п01-12-027-1
п01-12-029-1
п09-01-012-1
п09-01-013-1
п09-01-025-4
п09-01-043-4
п09-03-006-1
п03-02-042-2
п09-01-015-4
п09-03-007-4
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Даша Пн Июл 07, 2008 12:06

что то я не могу в 40 МДСе найти табл. 1 :( а какой у него полный номер? 40-3-2000?
Аватара пользователя
Даша
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 180
Зарегистрирован: Пн Мар 17, 2008 13:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Пн Июл 07, 2008 12:13

Скажу по ФЕРп1 - очень много чего не учтено, как я понимаю. Если весь комплекс работ по ПНР и вводу установки поручен вашей организации - мне это неизвестно.
Разве у вас ничего не заземляется? Почему не проверяются схемы разводки систем напряжения и оперативного тока? Почему не испытываются повышенным напряжением автоматические выключатели? Не измеряется сопротивление изоляции? Не опробуются электрически взаимосвязанные устройства и агрегаты, технологический комплекс?
Или технаря трясите, или наймите профильного сметчика-специалиста по электротехнике, по ПНР. На 500 тыс. если поднимет вам смету и защитит - может, рентабельно нанять будет такого специалиста на разовую работу.
При условии работы именно грамотного профильного сметчика - смета это 80% программы ПНР. Ну ещё ресурсов добавить и ЭММ в программу, чтобы потом в сводной смете на ввод учесть.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Северный ветер Пн Июл 07, 2008 12:14

МДС81-40.2006 - Указания по применению ФЕРп. МДС81.27-2007 - указания по применению ГЭСНп.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение ABK Пн Июл 07, 2008 12:25

п01-03-024-1 явно лишний. Это идет наладка привода разъединителя напряжением до 20 кВ. В вашей схеме судя по другим расценкам такого разъединителя быть не может. Но с другой стороны совсем не учтены работы по ФЕРп01-11-010, 011, 012, 013. А без проведения данных работ электроустановку сдать в эксплуатацию невозможно. Стоит также взять ФЕРп01-11-024-01, ФЕРп01-11-028-01, ФЕРп01-11-028-02. И закончиться наладка электрического оборудования комплексным испытанием по ФЕРп01-13-001. Причем на всю смету необходимо применять коэф 1,2 на работы вблизи высокого напряжения. (независимо от применения других коэф на стесненность, загазованность и т.д.).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Северный ветер Пн Июл 07, 2008 12:29

К=1,2 применяется на 85% работ согласно ТЧ ФЕРп1. До раздела 11 по ФЕРп1 - нужно обоснование в проекте или программе, что работы вблизи источников повышенного напряжения. Начиная с раздела 11 ФЕРп11 - работы в действующей электроустановке, с К=1,3 также на 85% работ.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Северный ветер Пн Июл 07, 2008 12:30

К=1,2 применяется на 85% работ согласно ТЧ ФЕРп1. До раздела 11 по ФЕРп1 - нужно обоснование в проекте или программе, что работы вблизи источников повышенного напряжения. Начиная с раздела 11 ФЕРп1 - работы в действующей электроустановке, с К=1,3 также на 85% работ.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение ABK Пн Июл 07, 2008 12:38

Наличие в помещении 220 В уже считается работой вблизи повышенного напряжения. См. Примечание 1 к таблице 2. (Работа внутри здания, проводка в которой не обесточена).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Северный ветер Пн Июл 07, 2008 12:42

К таблице 2 какого документа??? Если МДС40 - см. мои сообщения выше. В ФЕРп1 таблицы 2 нет.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение ABK Пн Июл 07, 2008 13:03

МДС 81.35-2004
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)