Георгий Ср Май 07, 2008 13:51
Процитирую тех.часть 11 сборника
ОТДЕЛ 04. РАЗДЕЛ 1. ...
3. В расценках табл. 11-04-002 по 11-04-005 и 11-04-008 не учтены затраты на разделку и включение в аппаратуру кабелей и проводов, определяемые по табл. 11-04-020 по 11-04-028.
РАЗДЕЛ 2. ...
2. Затраты на монтаж неэкранированных кабелей в штепсельные разъемы определяется по расценкам таблицы 11-04-020 с коэффициентом 0,85.
Таким образом, если монтаж патч-панели для неэкранированного кабеля UTP берем по расценке 11-4-8-1, то разделку и подключение кабеля к разъемам по 11-4-20-1 (до 14 жил) с коэффициентом 0,85. Единицей измерения служит количество разъемов. Разделку в розетки RJ-45 я беру аналогично, ибо работы те же самые, количество разделываемых концов - 8 ( 4 пары), что конечно, меньше 14, но на эту тему редко кто из заказчиков спорит. Кроссировку патч-кордами можно брать по 11-4-28-1, подключаем два разъема на одном патч-корде, примерно то же получится, если использовать 10-1-52-11 - кроссировка параллельная, только там припой в ресурсах, и некоторых это смущает. Установку волоконнооптических коробок предсобранных (кроссов, панелей) беру по 10-6-55-... в зависимости от числа волокон, разварка волокна сидит в расценке.
Надеюсь, что хоть на половину кучи ответил.