SEPAM

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



SEPAM

Сообщение Работа Вс Май 04, 2008 7:30

Господа! Подскажите! Считает ли кто-нибудь SEPAM по второму сборнику? Ведь SPAC - это жестко-программируемый контроллер, а SEPAM свободно-программирумый контроллер!
Аватара пользователя
Работа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 12:06
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение VG Пн Май 05, 2008 8:27

По второму наладочному сборнику Вы имеете ввиду?
Да конечно.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение Афдеичь Пн Май 05, 2008 15:54

А по какой расценке, если не секрет? :oops:
Аватара пользователя
 Афдеичь
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср Фев 27, 2008 21:30
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Работа Вт Май 06, 2008 5:03

По ТЕРпам на пусконаладку считаем (первый сборник - это устройства, второй - АСУ). Но для второго сборника есть ограничения в применении: указано, что для расчетов устройств защиты в электроснабжении нужно пользоваться первым сборником. Вот мы и засомневались....
Аватара пользователя
Работа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 12:06
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Май 06, 2008 5:57

Афдеичь писал(а):А по какой расценке, если не секрет? :oops:


Расценка зависит от проектного решения. Практически каждый случай индивидуален.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение ABK Вт Май 06, 2008 5:58

Работа писал(а):По ТЕРпам на пусконаладку считаем (первый сборник - это устройства, второй - АСУ). Но для второго сборника есть ограничения в применении: указано, что для расчетов устройств защиты в электроснабжении нужно пользоваться первым сборником. Вот мы и засомневались....


По 1 сборнику считается защита на реле. По 2 - на микропроцессорах.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Работа Вт Май 06, 2008 6:53

Там есть статьи с ВАВ, которые в 2003 году были исправлены, в т.ч. и на SPAC. А SPAC - это уже микропроцессорное устройство.
Аватара пользователя
Работа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 12:06
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Май 06, 2008 8:11

В техчасти п1 сборника в п.6 сказано, что нормы расчитаны исходя из условий, что оборудование отечественное, серийное и не требует доводки предприятием-изготовителем.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Северный ветер Вт Май 06, 2008 9:22

ФЕРп2 в данном случае применим, если контроллер является оконечным устройством. Т.е., например, по отдельному проекту на нём осуществлены сбор и индикация опреатору сигналов от оконечных устройств с "другого конца" - датчиков, реле, извещателей, пускателей, кнопок и т.д. Если по проекту с контроллера осуществлен вывод сигналов информации и управления куда-либо, то как промежуточное устройство он не учитывается по ФЕРп2. Если по другому проекту осуществляется интеграция - тогда добавляются каналы 4 группы.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Работа Ср Май 07, 2008 5:22

Северный ветер писал(а):... Если по проекту с контроллера осуществлен вывод сигналов информации и управления куда-либо, то как промежуточное устройство он не учитывается по ФЕРп2. Если по другому проекту осуществляется интеграция - тогда добавляются каналы 4 группы.


В нашем случае есть интеграция. Спасибо! И первом случае, наверное, можно рассматривать контроллер по 2-му сборнику, но только в составе той АСУ, куда идут сигналы, а не отдельно сам контроллер (прим. сборника - нельзя произвольно разбивать АСУ на отдельные части).

И не соглашусь, что нет никакой разницы в отладке "польностью готовых" контроллеров. В жесткую программу Вы не полезете, нужно только знать, как правильно задать уставки, а для запуска обычной управляющей программы нужно эту программу, если не изменять (ведь изделие уже "готово"), то хотя бы знать, что она выполняет- чтобы проверить ее функционирование...
Попробуем по 2-му сборнику - благодарю всех за советы!
Аватара пользователя
Работа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 12:06
Репутация: 0 (?)

Сообщение Северный ветер Ср Май 07, 2008 8:22

ПИСЬМО №МЦ-162 от 21.05.2004
Межрегиональный центр по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов Госстроя России по поставленным вопросам разъясняет.
Основные положения по порядку проведения пусконаладочных работ изложены в СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы».
Порядок определения стоимости работ по монтажу оборудования связи предусмотрен технической частью сборника № 10 «Оборудование связи» (ФЕРм 2001-10).
10-06-068-17) указанного сборника. Расценки 10-06-068-01 предусматривают настройку синхронных цифровых систем, настройку системы контроля и управления, в том числе установку операционной системы, конфигурацию и настройку сетевых компонентов, программирование сетевого элемента и отладка его работы, выполняемые инженерным составом.
Если выполнение выше указанных работ по решению заказчика и монтажной организации является достаточным и завершающим звеном строительства без проведения пусконаладочных работ, то исполнитель при заключении договора должен принять на себя все гарантии, связанные с их выполнением.
В.П. Шуппо

Я частенько заказчикам в нос сую это письмо. Готовы взять на себя ответственность - дату и подпись, пжалста, что не нуждаетесь либо в настройках по м10, либо в комплексной наладке по п2. В первом случае конфигурирование контроллекров прописывайте сами, во втором - мы каждую единицу оборудования отдельно проверяем и настраваем в пределах её допусков, и уходим. Комплекс/систему в целом сами включайте, проверяйте, что хотите делайте. Помогает.
Аватара пользователя
Северный ветер
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1309
Зарегистрирован: Вт Июн 19, 2007 15:22
Откуда: Москва
Репутация: 34 (?)

Сообщение Работа Ср Май 07, 2008 11:08

Может быть, и нам поможет. Еще раз благодарю!
Аватара пользователя
Работа
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: Пн Мар 03, 2008 12:06
Репутация: 0 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»