Прокладка кабеля и провода по конструкциям

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Прокладка кабеля и провода по конструкциям

Сообщение Скарлет Ср Фев 13, 2008 8:35

Уважаемые коллеги!
Нужно проложить информационный антенный кабель по металлич. конструкциям (не силовой, не высокочастотный).
Какую позицию правильнее применить?
"Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам: Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы"
или
"Провода по стальным конструкциям и панелям: Провод по установленным стальным конструкциям и панелям"
???
Аватара пользователя
Скарлет
Актив
Актив
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Вт Янв 29, 2008 7:31
Откуда: Томская обл.
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 9:53

только по 10 сборнику. Сами же пишете что не силовой, а напряжение 35 кВ взять хотите.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Скарлет Ср Фев 13, 2008 10:13

не силовой, но все же кабель.
в чем отличие прокладки кабеля и провода?
Аватара пользователя
Скарлет
Актив
Актив
 
Сообщения: 89
Зарегистрирован: Вт Янв 29, 2008 7:31
Откуда: Томская обл.
Репутация: 0 (?)

Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 11:14

Уважаемый АВК я поже профан в прокладке таких проводов, мне нужно подвесить трос а кнему медный кабель, как это расценить не представляю, помогите пожалуйста, я беру 33 и 10 сборники, трос креплю к опорам по 33 а по 10 мотаж медного кабеля. Объясните пожалуйста в каких случаях ценим установку проводов инета или телефона по 33, а когда по 10 сборнику
помоги ближнему
Аватара пользователя
shmel
Актив
Актив
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пт Май 11, 2007 8:58
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 12:09

А какой кабель прокладываете. И назначение кабеля. Просто в начале Вы написали антенный невысокочастотный кабель.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 12:41

По договору:
1.подвеска и крепление мет.троса к осветительным опрам
2.подвеска и крепление кабеля медного к этому тросу ftr 4х2 :oops:
помоги ближнему
Аватара пользователя
shmel
Актив
Актив
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пт Май 11, 2007 8:58
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 13:31

А это совсем другая история. Применяете расценку м08-02-149-1 с МАТ=0. В ней сидит и трос и кабель. И обоснование у Горячкина во 2 томе Консультаций есть. (вопрос 2.2.56, стр 325)
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 13:58

а сметок у вас нет? если есть скиньте пожалуйста
помоги ближнему
Аватара пользователя
shmel
Актив
Актив
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пт Май 11, 2007 8:58
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 14:10

И еще если можно ссылочку на эту книгу , если есть, у меня только расценки на новое строительство
помоги ближнему
Аватара пользователя
shmel
Актив
Актив
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пт Май 11, 2007 8:58
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 14:35

Книга у меня только в бумажном варианте. Но у Сметного Эсперта есть свой сайт. Называть не буду, все-равно модераторы удалят. Там вроде бы эта книжка была. Обратитесь к нему через личные сообщения. Образца именно по прокладке такого кабеля у меня тоже нет. Просто я знаю что данной расценкой с теми поправками можно расценить данную работу. Не забудьте учесть все материалы. Там кроме кабеля еще много всяких кронштейнов, зажимов, лент и т.д. должно быть. Их в расценках нет.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение shmel Ср Фев 13, 2008 14:56

А на мыло название скинете? doris07@mail.ru
Заранее огромное спасибо
помоги ближнему
Аватара пользователя
shmel
Актив
Актив
 
Сообщения: 79
Зарегистрирован: Пт Май 11, 2007 8:58
Откуда: Москва
Репутация: 1 (?)

Сообщение mak Ср Фев 13, 2008 15:32

ABK писал(а):Применяете расценку м08-02-149-1 с МАТ=0. В ней сидит и трос и кабель.

А вот троса и кабеля в ней то и нет! Всё остальное есть, а этого нет...
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Ср Фев 13, 2008 15:35

нормальный сметчик поймет, что подразумевалась работа по прокладке троса и кабеля. смотри состав работ.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Re: Прокладка кабеля и провода по конструкциям

Сообщение Ольга Николаевна Чт Фев 14, 2008 3:00

Скарлет писал(а):Уважаемые коллеги!
Нужно проложить информационный антенный кабель по металлич. конструкциям (не силовой, не высокочастотный).
Какую позицию правильнее применить?
"Кабели до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам: Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы"
или
"Провода по стальным конструкциям и панелям: Провод по установленным стальным конструкциям и панелям"
???


Мы этими работами не занимаемся. ГЭСНм 10-01-053 - 10-01-055, самые подходящие позиции, но никак не из 8 сборника. Ну и к прокладке всякие вводы-выводы, заделочки посмотрите.
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Чт Фев 14, 2008 7:35

Как я уже сказал - здесь частный случай. Поэтому и было предложено по 8 сборнику. А вы предлагаете прокладку по провододержателям. Это немного отличается от прокладки по тросу.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

След.


Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»