Прокладка КЛ из сшитого полиэтелена (АПвПу)

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Сообщение VG Пн Фев 04, 2008 14:51

ABK писал(а): И нельзя этого делать потому что при увеличении нагрузки (машина очень тяжелая проехала) вы можете передавить один из кабелей.

Так они прокладываются в ЖБ лотках с плитами покрытия (ну во всяком случае у нас были только такие случаи).
Так что ничего с ними не должно случится.
Мастер ссылается на Инструкцию по Прокладке силовых кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. ИМ СК-20-03 (Камкабель).
Должен принести ее.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Вт Фев 05, 2008 7:34

Тогда назовите обоснование в проекте на предлагаемый Вами вид прокладки. Хотя у Вас данного проекта в руках и нет, т.к. Вы просто вклинились в тему. Но может быть приведете какое либо обоснование, позволяющее обеспечить безопасную эксплуатацию КЛ 10 кВ из сшитого полиэтилена, проложенного предложенным Вами способом. При этом учтите, что однофазная прокладка имеет более высокую надежность вследствие: большего удаления фазных проводников один от другого, что практически исключает развитие замыкания на землю в междуфазное короткое замыкание; более высокой стойкости линии к огневым и механическим повреждениям. Так же учтите что предлагаемый Вами способ прокладки снижает длительный ток в земле с 570 до 540 А (для данного сечения) (эквивалентно снижению подключаемой мощности в 519 кВт - целая КТП). Можно приводить еще массу доводов нецелесообразности данного способа прокладки. Он может быть обоснован только тем, что прокладка ведется по ненаселенной местности и по землям незанятым сельхозугодьями. Но в стесненных условиях, когда затруднительно вырыть траншею глубиной 1,2 м с шириной дна котлована не менее 400 мм. (4х100 мм).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Вт Фев 05, 2008 7:49

У меня тоже нет под рукой проекта, но я не особый специалист в способах прокладки и т.п. вещах. Обычеый сметчик, немного разбирающийся в технических вопросах. Давайте от противного, раз прокладываем мы и не только мы, как выяснилось, значит есть такой способ, и как-то не комильфо учить заказчика как и что ему требовать от подрядчика.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Фев 05, 2008 10:07

Сегодня в Самаре выставка энергетическая начинает работу. Может быть съездите и уточните у производителей условия прокладки данного кабеля, различные возможные варианты. А заказчик обычно также неспециалист. Если только Вы не работаете с энергетиками. И им нужно в основном не правильнее а дешевле. А дешевле барой пройти по трассе, сделать подсыпку из песка в 5 см. уложить туда кабель и засыпать. Но если кабель пробъет (и дай бог чтобы никто еще под 10 кВ не попал), нормальный Заказчик может добиться экспертизы и выяснить причины выхода из строя достаточно дорогостоящего кабеля. Кстати, на эту выставку и сам постараюсь заскочить, но скорее всего в четверг.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение mak Вт Фев 05, 2008 10:08

Ссылка на Инструкцию по Прокладке силовых кабелей на напряжение 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. ИМ СК-20-03 (Камкабель):
2.4 Приведенная в инструкции технология распространяется на способы прокладки кабелей в земле (траншее), кабельных сооружениях, в блоках (трубах) и производственных помещениях.
.....
2.11 При прокладке кабельной линии кабели трех фаз должны прокладываться параллельно и располагаться треугольником или в одной плоскости.
2.12 Скрепление кабелей трех фаз в треугольник должно осуществляться лентами, стяжками, хомутами или скобами. Шаг скрепления, тип, конструкция и материал креплений определяется при проектировании кабельной линии.
2.13 Отдельные кабели должны прокладываться так, чтобы вокруг каждого из них не было замкнутых металлических контуров из магнитных материалов.
2.14 При параллельной прокладке кабелей в плоскости (в земле и в воздухе) расстояние по горизонтали в свету между кабелями отдельной цепи должно быть не менее размера наружного диаметра кабеля.
Как монтировать кабель. определяется только электрическими расчётами, иначе получается о чем я писал здесь раньше во в второй ссылке.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Фев 05, 2008 10:59

mak писал(а):Как монтировать кабель. определяется только электрическими расчётами, иначе получается о чем я писал здесь раньше во в второй ссылке.


При проектировании способ прокладки и монтажа определяется не только электрическими, но и механическими расчетами. То, что кабель лежит в (на) земле или конструкции еще не означает его безопасной эксплуатации т.к. в любом случае на кабель будут воздействовать как внешние так и внутренние напряжения. И данная инструкция прошла согласование хотя бы в том же РОСЭП? Мне просто очень интересно, т.к. сейчас сами проектируем кабельную линию. И на предварительном согласовании у Заказчика некоторые наши предложения не нашли поддержки. Единственные варианты - утвержденные в РОСЭП типовики. Но не видел я в типовиках треугольника. Только плоскость.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение mak Вт Фев 05, 2008 11:04

А в каком типовом проекте видели прокладку КЛ из сшитого п/э?
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Фев 05, 2008 11:15

В приводимом мною Л3006
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение mak Вт Фев 05, 2008 11:17

Какой лист?
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Вт Фев 05, 2008 11:34

шестой
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение VG Вт Фев 05, 2008 15:39

Не знаю как с выставкой, но объекты это Министерства по стр-ву и ЖКХ. Так что с ними шутки плохи, все по инструкции.
Аватара пользователя
VG
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 132
Зарегистрирован: Пн Янв 23, 2006 13:54
Откуда: Самара
Репутация: 0 (?)

Сообщение Афдеичь Ср Фев 27, 2008 21:54

VG, предлагаю Вам рецепт от Мосинижпроекта :) : стоимость стяжки трех жил отдножильного кабеля ремнями это разность расценок 4.10-14-1 (Кабель от 10 до 50 км с вязкой пакетами) и 4.10-14-1 (то же, но без вязки) или аналогичных рассценок из ФЕРм + стоимость ремней (напр. по 1.21-5-687).

Лучшего решения я пока что не встречал.
Аватара пользователя
 Афдеичь
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср Фев 27, 2008 21:30
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Чт Фев 28, 2008 7:19

только не забудьте кабель-рост в траншею положить и затем песочком присыпать :D
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение mak Чт Фев 28, 2008 13:30

ABK писал(а):только не забудьте кабель-рост в траншею положить и затем песочком присыпать :D


А Вы не забудьте каждую фазу своего кабеля на переходах засунуть в отдельную металлическую трубу, не увязывая в треугольник... :D
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение ABK Чт Фев 28, 2008 13:41

асбестовыми обходимся. либо сотовые кабельные конструкции применяем.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Пред.


Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»