Леса при монтаже трубопроводов авт.пожаротушения

Вопросы касательно расценки материалов и работ в строительстве и ремонте



Леса при монтаже трубопроводов авт.пожаротушения

Сообщение Эльмира Пн Мар 13, 2006 8:53

В продолжении разговора насчет установки и разборки лесов при выполнении монтажа трубопроводов автоматического ожаротушения.
Что же тогда имеется в виду в тех.части отдела 08 ТЕРм -2001-12.Технологические трубопроводы?
п.3. В расценках учтены затраты на:
- горизонтальное перемещение от проектного склада до места установки на расстоянии до 1000м, вертикальное - до проектных отметок.
По второму вопросу: насчет применения расценок на изготовление узлов трубопроводов пожаротушения, дополнительно к расценкам отдела 08 ТЕРм -2001-12, то если обратиться к расценкам 1984 года, то в сборнике №12. Технологические трубопроводы отдел 8 смотрим расценку Ц12-591-13: "Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб диаметр наружный до 159мм, трудоемкость 222 ч-часа на 100м. Аналогичная расценка в ТЕРм 12-08-002-04: трубопроводв спринклерных водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов. Диаметр условного прохода 150мм, трудоемкость 230 ч-часа на 100м.
В отделе 18 ТЕРм -2001-12 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых, качесвтенных, легированных и высоколегированных сталей, которые применяются для технологических трубопроводов. В нашем случае монтаж трубопроводов велся из труб, изгтовленных их обыкновенного качества сталей.
Сложной конструкцию узлов то же нельзя назвать. От установки автоматического пожаротушения проложен трубопровод диаметра 159мм и от него отходят четыре ветки того же диаметра по длине производственного корпуса. Этот участок монтировали трубами длиной до 8м. Затем в него врезали Г-образную трубу (одного диаметра) с приваренными перпендикулярно к оси трубопровода отводами с резьбой, в которые ввертывались оросители водного пожаротушения. Длина Г-образных труб около 8м.
Если брать монтаж трубопроводов, изготовление узлов, установку и разборку лесов, то на 1м монтаж трубопровода в среднем где-то около 4,0 ч-часа.
Аватара пользователя
Эльмира
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср Фев 22, 2006 14:02
Откуда: г.Набережные Челны
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Мари Вт Мар 14, 2006 13:43

В продолжении разговора насчет установки и разборки лесов при выполнении монтажа трубопроводов автоматического ожаротушения.
Что же тогда имеется в виду в тех.части отдела 08 ТЕРм -2001-12.Технологические трубопроводы?
п.3. В расценках учтены затраты на:
- горизонтальное перемещение от проектного склада до места установки на расстоянии до 1000м, вертикальное - до проектных отметок

Очень просто - имеется ввиду "ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДО ПРОЕКТНЫХ ОТМЕТОК САМИХ МОНТИРУЕМЫХ ТРУБОПРОВОДОВ" Ведь чтобы их затащить на верхотуру, надо потрудиться, затратить м-часы техники, труд оснвных рабочих. Вот и дали разъяснение - перемещение в расценке учтено. То есть нельзя брать дополнительно перемещение трубопроводов по 40м сборнику.
А вот сама установка и разборка лесов - не учтена и должна учитываться в смете дополнительно ( как прописывает нам МДС-37). То есть время, потраченное на то, чтобы на эти леса залезть - в расценке учтено, но леса сначала сделать надо, чтобы на них залезть....
В отделе 18 ТЕРм -2001-12 предусмотрено изготовление узлов трубопроводов из труб углеродистых, качесвтенных, легированных и высоколегированных сталей, которые применяются для технологических трубопроводов. В нашем случае монтаж трубопроводов велся из труб, изгтовленных их обыкновенного качества сталей.

Нет в строительстве такого термина "обыкновенного качества стали". Она бывает, углеродистая, легированная или высоколегированная. Обыкновенного качества сталь - это просто в обиходе говорится (видимо, кто-то сказал при Вас, не подумав, что Вы будете подобные выводы строить на основании этого), я думаю, что имеется ввиду сталь углеродистая. Проконсультируйтесь в Вашими работниками ПТО, удостоверьтесь, что я правильно пишу.
Сложной конструкцию узлов то же нельзя назвать. От установки автоматического пожаротушения проложен трубопровод диаметра 159мм и от него отходят четыре ветки того же диаметра по длине производственного корпуса. Этот участок монтировали трубами длиной до 8м.

Сложный узел или несложный - вопрос всегда спорный и субъективный. Факт в том, что согласно официальной терминологии (МДС-37, в конце) налицо узлы. И расценка "из готовых узлов". Строго говоря, нет никаких оснований для того, чтобы "не давать изготовление".
Если брать монтаж трубопроводов, изготовление узлов, установку и разборку лесов, то на 1м монтаж трубопровода в среднем где-то около 4,0 ч-часа
.
Ну и что? Разве много? Посмотрим расценку м12-01-004-12. Трудозатраты основных рабочих - 2,52 чел-ч. Если применять расценку на высоту ( обычно Ваши трубопроводы на высоте 10-15 м), от имеем 2,52х1,3=3,3. Прибавим трудозатраты на возведение лесов, а также прибавим трудозатраты на вертикальное перемещение труб наверх и имеем..... даже несколько больше 4 ч-часов. И это я еще расценку для цеховых трубопроводов взяла.
Так что, мне кажется, ничего лишнего подрядчик не просит.
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Re: Помогите разобраться!!!

Сообщение Юлля Вт Мар 14, 2006 20:52

Эльмира писал(а):... Если брать монтаж трубопроводов, изготовление узлов, установку и разборку лесов, то на 1м монтаж трубопровода в среднем где-то около 4,0 ч-часа.

Эльмира! не хотелось бы Вас обидеть, просто хочется напомнить Вам, что все разработанные расценки усредненные, и 4 часа -это работа не одного человека, просто обратите внимание на состав работ по этим расценкам. Все перечисленные работы производятся не одним человеком, а группой (бригадой) как и специалистов, так и разнорабочих.
Аватара пользователя
Юлля
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 597
Зарегистрирован: Ср Окт 20, 2004 16:46
Откуда: другой регион...
Репутация: 1 (?)

Сообщение Эльмира Ср Мар 15, 2006 13:59

Нет в строительстве такого термина "обыкновенного качества стали". Она бывает, углеродистая, легированная или высоколегированная. Обыкновенного качества сталь - это просто в обиходе говорится (видимо, кто-то сказал при Вас, не подумав, что Вы будете подобные выводы строить на основании этого), я думаю, что имеется ввиду сталь углеродистая. Проконсультируйтесь в Вашими работниками ПТО, удостоверьтесь, что я правильно пишу.


По проекту при монтаже использовались трубы согласно ГОСТ 3262-75. В технических требованиях этого ГОСТа смотрим п.2.1. Трубы изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическим регламентам, утвержденным в установленном порядке из сталей по ГОСТ 380-88; взамен его действует ГОСТ 380-94. Название ГОСТа - МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Сталь углеродистая. Обыкновенного качества.
Аватара пользователя
Эльмира
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср Фев 22, 2006 14:02
Откуда: г.Набережные Челны
Репутация: 0 (?)

Сообщение Мари Чт Мар 16, 2006 13:20

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Сталь углеродистая. Обыкновенного качества.

Вот именно. Сталь углеродистая.
Я тогда не очень поняла, что Вы имели ввиду фразой
В нашем случае монтаж трубопроводов велся из труб, изгтовленных их обыкновенного качества сталей.
Ничто не мешает применять расценки для "сталей углеродистых".
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Сообщение Vlassoff Ср Окт 03, 2007 14:21

Уважаемые коллеги не напишите полное название документа МДС-37 - теряюсь в догадках, что это за МДС
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение Юлия. г. Ср Окт 03, 2007 15:19

МДС 81-37.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм 2001)"
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Vlassoff Ср Окт 03, 2007 22:32

Юлия. г. писал(а):МДС 81-37.2004 "Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм 2001)"

Спасибо.
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»