Если получили в монтаж арматуру с завода с сертификатом , то обычный входной контроль этой арматуры учтен расценками.
Понимаю, что "ревизия" и "входной контроль" - разные вещи, но пишу это потому, что иногда прорабы - мастера это путают и сметчику в ведомость работ пишут "ревизия", хотя это по сути - входной контроль.
А вот если :
-арматура пролежала на складе свыше гарантийного срока;
-арматура была повреждена по какой-то причине;
- используется арматура б/у;
- или просто заказчик решил провести ревизию (всякие причины могут быть)
то это расценками не учтено и нужно учитывать по сборнику 42мр.
В принцпе, сейчас посмотрела и увидела, что почти все мною вышесказанное написано в ТУ сборника 42мр.
ТГВ писал(а):Спасибо, к сожалению, у меня нет сборн ГЭСНмр 42, поэтому и возник вопрос
Так скачайте из интернета - предложений полно.
Только , правда, небесплатно - сборник относительно новый, поэтому бесплатно еще никто его не выложил.
но там не очень большие деньги. Я скачивала 19раздел 12м сборника за 40 руб. Тут , может, то же самое.