Уважаемые знатоки сметного дела, подскажите пожалуйста по такому вопросу:
идет монтаж системы оповещения о пожаре, пробрасывают кабель КММ 2х0,5 от здания к рядом стоящему зданию, применима ли расценка м10-06-035-1..3 на данный вид работ или м08-02-149-1?
Аватара пользователя
alena
Актив
Актив
 
Сообщения: 39
Зарегистрирован: Чт Ноя 30, 2006 19:55
Откуда: калуга
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение mak Вт Авг 07, 2007 11:51

Конечно м10-06-035-1..3, так как м08-02-149-1 относится к СИЛОВЫМ кабельным линиям. Кабель КММ - микрофонный малогабаритный и не относится к силовым. И, по моим данным, максимальное сечение его жил 0,35 мм2, а не 0,5 мм2.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение alena Вт Авг 07, 2007 12:43

вот и я пытаюсь доказать подрядчику, что по 10м, уже и тех.характеристику кабеля распечатала. и максимальное значение 0,35мм2 увидела.
- скажите а после монтажа кабеля измерение сопротивление шлейфа... м10-06-079-1 правомочно?
- и далее по смете м10-01-002-3 проверка и настройка?! смотрю в техчасть а это относится к станциям телеф.автоматическим
- и после всего монтажа - пусконаладка п01-10-002-1 в количестве 6 участков??? насколько я прочитала пусконаладка на пожарную сигнализацию идет по п02 по категориям и кол-м каналов.
извините за такое кол-во вопросов, первый раз такой вид работ на проверку принесли.