Atlesh писал(а):А если помещение площадью больше 30 м2?
1. Кабель можно прокладывать лишь там, где не будет стоять мебель, сантехническое оборудование, крупные бытовые приборы и пр. – в общем, все то, что способно нарушить нормальный теплообмен, в результате чего кабель может перегреться и выйти из строя (рекомендуемый отступ около 15 см). Так что прежде чем смонтировать электрокабель, придется определить, где и какая мебель (сантехника и т. п.) будет стоять, и эти участки аккуратно обойти, обязательно нарисовав схему расположения кабеля.
Т.о., вычисляем
полезную площадь, на которую будет уложен кабель.
2. Если площадь у вас все равно больше, то необходимо соблюдать рекомендованную мощность на 1 кв.м. пола (мощность нагревательных элементов должна быть порядка 150–180 Вт на кв. м., табл. 1) и погонную мощность (удельное тепловыделение) кабеля 15–25 Вт/м.
Но учтите, что для нагревания поверхности пола используются кабели фиксированной длины, которую нельзя увеличивать или уменьшать, поскольку длина кабеля определяет мощность, необходимую для обогрева помещения заданной площади.
3. У меня помещение тоже было больше 30 м2. Но проектировщики зонировали помещение и я брала 3 показателя из табл. 2.
4. И еще, в расчете погоножа кабеля может вам пригодится калькулятор
http://sdnn.ru/raschet.php