Снова электрика: установка кабель-каналов

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Снова электрика: установка кабель-каналов

Сообщение Little-smetka Чт Мар 29, 2007 13:34

Подскажите, пожалуйста, у меня кабель, прокладываемый в кабель-каналах внутри здания. Беру расценку м08-02-398-01 Провода в лотках. Тут у меня вопрос: надо ли дополнительно брать установку кабель-каналов? :?:
Аватара пользователя
Little-smetka
Актив
Актив
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт Мар 06, 2007 17:23
Откуда: Казань
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Little-smetka Чт Мар 29, 2007 13:46

И ещё, при прокладке гофро-трубы в состав работ входит затягивание, но не сказано сколько. Например у меня гофры 100м., а кабеля 400м. (в 4 нитки), значит я должна 300м. кабеля брать дополнительно? или как?
Аватара пользователя
Little-smetka
Актив
Актив
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт Мар 06, 2007 17:23
Откуда: Казань
Репутация: 1 (?)

Сообщение Юлия. г. Чт Мар 29, 2007 13:57

Little-smetka писал(а):И ещё, при прокладке гофро-трубы в состав работ входит затягивание

Наверное, затягивание ПРОВОЛОКИ, а не кабеля.
А затягивание кабеля в гофру по расц. ФЕРм08-02-412-1 и т.д. в зависимости от сечения - первый кабель 100 м, каждый последующий по расц.ФЕРм08-02-412-9 и т.д. в зависимости от сечения - 300м.

Кстати, монтаж кабель-каналов надо учесть дополнительно: я беру 08-02-409-...
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Little-smetka Чт Мар 29, 2007 14:20

Спасибо большое!
Аватара пользователя
Little-smetka
Актив
Актив
 
Сообщения: 95
Зарегистрирован: Вт Мар 06, 2007 17:23
Откуда: Казань
Репутация: 1 (?)

Сообщение Катеринка Пт Май 04, 2007 11:34

для М и МО применимо 10-01-038-05 Желоб коробчатый :!:
Аватара пользователя
Катеринка

 

Сообщение Гость Пт Май 04, 2007 13:10

В базе "Новые технологии СПб" есть прямые расценки, например ИЕРм08-02-396-20 "Короба пластмассовые шириной до 40 мм" ед. изм. 100 м, ПЗ- 294.78, ОЗП -188,20, ЭМ -14,48, ЗМ - 3,45, МАТ -92,1, ну и т.д.
Аватара пользователя
Гость

 

Установка кабель-каналов

Сообщение вЗдорчик Сб Май 05, 2007 14:03

Да, в "Новых технологиях" есть позиция по монтажу кабель-каналов. Но! Она больше подходит для заказчиков. Для подрядчиков лучше брать расценку 8-02-396-5 монтаж короба :-) если заказчик пропускает, то монтаж провода или кабеля брать по расценке 8-02-422-1...3 - она такая сладенькая....ну, а если не пропускает, то по расценке 8-02-399-1...5
Аватара пользователя
вЗдорчик
Актив
Актив
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: Пт Фев 25, 2005 6:05
Откуда: г. Омск
Репутация: 0 (?)

Сообщение Калиста Ср Июн 06, 2007 16:37

Юлия. г. писал(а):
Little-smetka писал(а):И ещё, при прокладке гофро-трубы в состав работ входит затягивание

Наверное, затягивание ПРОВОЛОКИ, а не кабеля.
А затягивание кабеля в гофру по расц. ФЕРм08-02-412-1 и т.д. в зависимости от сечения - первый кабель 100 м, каждый последующий по расц.ФЕРм08-02-412-9 и т.д. в зависимости от сечения - 300м.

Кстати, монтаж кабель-каналов надо учесть дополнительно: я беру 08-02-409-...


А монтаж гофро-трубы дополнительно надо учитывать?

И еще: есть такая расценка ФЕРм 08-02-405-01 "Кабель по установленным стальным конструкциям и панелям". Можно ли эту расценку брать, когда кабель проводят внутри перегородки? И можно например применить эту расценку для прокладки кабеля по лоткам. Лотки как никак тоже установленные стальные конструкции.... :oops:
Аватара пользователя
Калиста
Актив
Актив
 
Сообщения: 60
Зарегистрирован: Вт Окт 10, 2006 15:12
Откуда: Нижний Новгород
Репутация: 0 (?)

Сообщение Юлия. г. Чт Июн 07, 2007 8:52

1) монтаж гофры беру по таб.м08-02-409+ затягивание (а кто-то на форуме писал, что применяет таб.м08-02-413);
2) на монтаж провода в лотках: прямая расц, см. таб.м08-02-398, монтаж кабеля по лоткам - таб.м08-02-402;
3) если провод монтируется внутри перегородки ГКЛ, то да, я бы применила м08-02-405-01; а если в пустотах перекрытий, готовых каналах стен и перекрытий, то - таб.м08-02-403;
4) и еще: по коробам пластиковым у Горячкина прямая расценка: если заказчик пропускает, то используем ее...
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение володя53 Ср Июн 20, 2007 14:01

В 8 сборнике есть более точные данные 08-02-396-5 и 08-02-399-1
Аватара пользователя
володя53
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: Пт Июн 01, 2007 16:12
Репутация: 0 (?)

Сообщение Юлия. г. Ср Июн 20, 2007 14:11

володя53 писал(а):В 8 сборнике есть более точные данные 08-02-396-5 и 08-02-399-1
Да, но это короба металлические
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Пт Сен 14, 2007 6:41

Я иногда беру 08-02-396-5, он ближе всего по составу работ. Иногда приходится брать как трубу винипластовую.
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»