Сообщение Elen Пт Дек 22, 2006 8:41

Подскажите,пожалуйста, к-т на демонтаж к расценке: "ТЕР33-04014-2 Монтаж светильников: с лампами люминесцентными " Нигде не могу найти такой к-т
Аватара пользователя
Elen
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт Дек 21, 2006 9:48
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение Victory_ Пт Дек 22, 2006 9:04

оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения…………………………………….0,7;
оборудование подлежит дальнейшему использованию без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.)………………………..0,6;
оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части……………………………………...0,5;
то же, без разборки и резки………0,3.
Аватара пользователя
Victory_
Актив
Актив
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт Июл 06, 2006 12:04
Откуда: Омск
Репутация: 0 (?)

Сообщение Elen Пт Дек 22, 2006 9:25

А из какого источника к-ты?
Аватара пользователя
Elen
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Чт Дек 21, 2006 9:48
Репутация: 0 (?)

Сообщение Victory_ Пт Дек 22, 2006 9:32

п. 5.6 раздела XI «Разработка сметной документации на монтаж оборудования» Практического пособия под общей редакцией П.В. Горячкина
Аватара пользователя
Victory_
Актив
Актив
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: Чт Июл 06, 2006 12:04
Откуда: Омск
Репутация: 0 (?)

Сообщение snip Пт Дек 22, 2006 9:44

а по-моему надо брать ГЭСНр(ТЕРр, ФЕРР) 67-4-5 или если замена, то 67-8-2. И не надо никаких коэффициентов.
Фокин Алексей
г. Краснодар
Аватара пользователя
 snip
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: Пн Мар 15, 2004 13:27
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Сообщение mak Пт Дек 22, 2006 9:46

Приведенные выше коэффициенты на демонтаж взяты согласно МДС 81-37.2004 п.3.2.1 и относятся к работам по ФЕРм-2001, т.е. к монтажным. А ТЕР-33 относится к строительным, и у него есть свои указания по применению ФЕР-2001 МДС 81.-36.2001. Коэффициенты на демонтаж в нем определяются п.3.3 и 3.3.1. На демонтаж светильников коэффициента нет, поэтому приходится брать применительно п.3.3.1 "д": то же, металлических конструкций - 0,7 "к соответствующим единичным расценкам сборников ФЕР на монтаж (устройство) конструкций без учета стоимости материальных ресурсов"
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение snip Пт Дек 22, 2006 9:51

не пойму, зачем выдумывать приминительные коэффициенты, если есть прямая расценка(норма) :roll:
Фокин Алексей
г. Краснодар
Аватара пользователя
 snip
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: Пн Мар 15, 2004 13:27
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Сообщение mak Пт Дек 22, 2006 9:59

Snip, 67 ТЕР для "внутрянки" в жилых и общественных зданиях, согласно Техчасти к нему, а ТЕР-33 - наружные сети. По 67 делать демонтаж данных светильников - прогоришь.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Сообщение snip Пт Дек 22, 2006 10:03

а еще есть "ВУЕР-2000 на ремонт и техническое обслуживание электрических сетей энергообъединений" сборник 2 "Воздушные линии, трансформаторные подстанции и распределительные пункты напряжением 0,38-20 кВ" там есть расценка(норма) "Замена светильника наружного освещения с люминесцентными лампами", с очень хорошими трудозатратами :) , и лучше всего подходит по составу работ...
Фокин Алексей
г. Краснодар
Аватара пользователя
 snip
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: Пн Мар 15, 2004 13:27
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Сообщение snip Пт Дек 22, 2006 10:04

согласен, не доглядел, 67 - внутрянка...
Фокин Алексей
г. Краснодар
Аватара пользователя
 snip
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 126
Зарегистрирован: Пн Мар 15, 2004 13:27
Откуда: Краснодар
Репутация: 0 (?)

Сообщение mak Пт Дек 22, 2006 10:36

ВУЕР - это лучший для нас вариант, но не все энергосистемы его пропускают для нас. "Это наш внутриведомственный сборник" - такой аргумент.
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)