Объем работ по прокладке воздуховодов

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Объем работ по прокладке воздуховодов

Сообщение Айна Ср Ноя 15, 2006 21:58

Очень прошу подсказать, на примере,
воздуховод 400х800 10м - это сколько м2?
Подрядчик отстаивает 24м2, а заказчик 8м2.
"Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности воздуховодов (прямых участков и фасонных частей)."
Подрядчик утверждает, что имеется в виду периметр на длину, а заказчик - большую сторону на длину.

Кто прав?
И где это четко(для непосвещенных) прописано
Аватара пользователя
Айна
Актив
Актив
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс Май 21, 2006 21:33
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение KPblCKA Чт Ноя 16, 2006 6:45

Развернутый воздуховод - это прямоугольник, а площадь оного считается S=A*B, где А-периметр воздуховода, В-длина
Последний раз редактировалось KPblCKA Чт Ноя 16, 2006 9:31, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
KPblCKA
Актив
Актив
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: Ср Окт 18, 2006 10:47
Откуда: Омская обл.
Репутация: 0 (?)

Объем работ по прокладке воздуховодов

Сообщение Федотов И Чт Ноя 16, 2006 8:52

Подрядчик прав. S=(0,8+0,4)*2*10=24 м2
Аватара пользователя
 Федотов И
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: Пт Сен 08, 2006 10:45
Откуда: г. Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Айна Пт Дек 01, 2006 8:46

Спасибо.
Но нельзя же преподносить как аргумент - математические формулы. Основной вопрос в том, что где написано что именно так надо считать? Трактовка тех. части двоякая.
Аватара пользователя
Айна
Актив
Актив
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс Май 21, 2006 21:33
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Федотов И Пт Дек 01, 2006 10:00

в тех.части четко написано - м2 поверхности воздуховода. А поверхность воздуховода определяется именно по формулам.
Стоимость воздуховода также в м2. У Вас прямоугольный воздуховод, а если-бы был круглый - Вы бы брали горизонтальную проекцию :?:
Аватара пользователя
 Федотов И
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 136
Зарегистрирован: Пт Сен 08, 2006 10:45
Откуда: г. Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Айна Пт Дек 01, 2006 11:18

Я то как раз и посчитала периметр*длинна, а вот ткнуть пальцем нужно для заказчика, а для этого нужна четкая формулировка, т.к. м2 водуховода, для заказчика, это проекция, кстати насчет круглых диам.200мм, так и считает что 0,2*дл=м2.
Так что необходима запись для клинических идиотов, иначе не доказать.
Аватара пользователя
Айна
Актив
Актив
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс Май 21, 2006 21:33
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение tulenin Пт Дек 01, 2006 11:50

Если не понимают "кв.м поверхности воздуховода". То уходите от этого заказчика, или напишите докладную на имя его работодателя, с упором что его работники не знают АРИФМЕТИКИ.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Айна Пт Дек 01, 2006 12:18

Конечно это самый простой вариант, но терять деньги за вып. раб. очень не хочется, закрываем то акт
Аватара пользователя
Айна
Актив
Актив
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс Май 21, 2006 21:33
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение Мари Пт Дек 01, 2006 12:31

tulenin писал(а):Если не понимают "кв.м поверхности воздуховода". То уходите от этого заказчика, или напишите докладную на имя его работодателя, с упором что его работники не знают АРИФМЕТИКИ.

Ой,tulenin, завидую - видно Вы в заказчиках, "как в сору роетесь" :D .
Уходить совсем- это не сметчик решает, а директор.
А докладные писать на сметчиков заказчика - как "против ветра плевать".
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Сообщение Мари Пт Дек 01, 2006 12:38

Мне кажется, при объснениях с заказчиком нужно сделать упор на понятии "поверхность воздуховода". Поверхность - это если взять воздуховод и, разрезать его по швам и на полу разложить.
А то, о чем говорит Заказчик - это "Площадь горизонтальной проекции ". Это совсем другое.....
Обратитесь к "третейскому судье" - какому-нибудь сметчику, который для сметчика-заказчика является авторитетом. Этот вопрос как-то все знают, обычно разночтений он не вызывает.
Мария
Аватара пользователя
Мари
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1337
Зарегистрирован: Пт Янв 14, 2005 14:06
Откуда: Нижегородская (Горьковская)
Репутация: 26 (?)

Сообщение Айна Пт Дек 01, 2006 12:53

Нам видимо не повезло, или нет желания платить, жаль что не существует официального документа по подсчетам объемов работ для таких клинических случаев
Аватара пользователя
Айна
Актив
Актив
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс Май 21, 2006 21:33
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Сообщение tulenin Пт Дек 01, 2006 14:09

Если деньги большие, и есть время :arrow: получите ОФИЦИАЛЬНЫЙ ответ разработчика. Если Вы москвичка полдня работы. Если нет то за деньгу кто-нибудь из коллег поможет. Я бы сделал но, не москвич, и сейчас в Туруханском крае.
Мари :arrow: заказчиков не меняем часто,но договор подряда не менее чем на 28 листах, и смету обязательно подписываем у ПЕРВОГО (или вообще у ХОЗЯИНА, ну не того "хозяина" :wink: ), и коэффициенты рынка рассчитываем сами. Торг кончно всегда уместен, но не во вред себе. Иногда выгоднее лежать на печи, чем снег чистить.
Аватара пользователя
 tulenin
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1866
Зарегистрирован: Вт Авг 29, 2006 20:39
Откуда: Башкортостан(Башкирия)
Репутация: 20 (?)

Сообщение Айна Пт Дек 01, 2006 15:02

Спасибо, будем договариваться
Аватара пользователя
Айна
Актив
Актив
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: Вс Май 21, 2006 21:33
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)