Провода и кабели в лотках

Применение норм и расценок

Модератор: Модераторы




Провода и кабели в лотках

Сообщение BAS81 Пт Дек 18, 2020 11:55

Добрый день, возник один спорный вопрос о правильности определения и применения расценок 4.8-161-1...5 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 6.....185 мм2). Допустим надо проложить в ЦТП/ИТП кабель по лоткам, размер кабеля 5х2,5мм2; 5х10 мм2 и 4х95 мм2. На проверку была направлена смета с подсчётом суммарного сечения кабеля, т е:
для кабеля 5х2,5 - 4.8-161-2 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 35 мм2)
для кабеля 5х10 - 4.8-161-3 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 70 мм2)
для кабеля 4х95 - 4.8-161-5 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 185 мм)

В свою очередь проверяющая сторона попросила изменить расценки в соответствии с сечением одной жилы, т е:
для кабеля 5х2,5 - 4.8-161-1 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением 6мм2)
для кабеля 5х10 - 4.8-161-2 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением до 35 мм2)
для кабеля 4х95 - 4.8-161-4 (Провода и кабели в лотках, провод, сечением 120 мм2)
Если кто то знает каким законно устанавливающим документом регламентируется определение как трактовать данную расценку при ее использовании, скиньте ссылку.
Аватара пользователя
BAS81
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пт Дек 18, 2020 11:38
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва


Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0



cron

© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»