Намотка провода на барабан

Вопросы касательно расценки при монтаже и/или пусконаладке



Намотка провода на барабан

Сообщение mak Пт Ноя 03, 2006 12:50

При демонтаже проводов их приходится наматывать на деревянный барабан. В ТЕР 33 есть демонтаж провода и смотка их в бухты. А на барабан? Может кто сталкивался с данной проблемой и как решили (осметили) ее?
Аватара пользователя
 mak
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср Май 24, 2006 8:47
Откуда: Саратов
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение VG Пт Ноя 03, 2006 16:01

Вообще я например, почти всегда при демонтаже кабеля беру ту же расценку, что и на монтаж (например там в траншее или т.п.) с коэфф к затратам труда основных рабочих, машинистов, экспл машин и осн зараб плате 0,3, если демонтируемый кабель идет в утиль. Если же предпологается дальнейшее его использование (у Вас наверное такой случай, раз идет его намотка на барабан), то применяю коэффициент 0,6 к тем же составляющим ПЗ.
Помоему, это прописано в МДС 81-36.2004 и в МДС 81-37.2004 , но точно не помню. Покрайней мере мы консультировались в местном центре по ценообразованию и они нам так все разъяснили.