Сообщение marier0311 Вт Апр 03, 2012 15:39

Составила смету на охранно-пожарную сигнализацию, а пусконаладочные работы подобрать не могу (смета в ТСН), видела в ФЕР расценки на автоматизированную систему управления разных категорий сложности, в ТСН такого не вижу. Опытные сметчики, подскажите пожалуйста, как теперь наладить (запрограммировать) все оповещатели, извещатели, домофоны, контакторы и ключи?
Аватара пользователя
marier0311
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вт Апр 03, 2012 15:15
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Re: Пусконаладка охранно-пожарной сигнализации в ТСН

Сообщение arbeiten Чт Июл 24, 2014 10:51

Составила смету на охранно-пожарную сигнализацию, а пусконаладочные работы подобрать не могу (смета в ТСН), видела в ФЕР расценки на автоматизированную систему управления разных категорий сложности, в ТСН такого не вижу.

Аналогичный вопрос.

Нашел две расценки:
5.2-35-1 КОМПЛЕКСНАЯ ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМЫ
5.2-35-2 КОМПЛЕКСНАЯ ПУСКОНАЛАДКА СИСТЕМЫ, ДОБАВЛЯТЬ К ПОЗ. 2-35-1 НА КАЖДОЕ АДРЕСНОЕ УСТРОЙСТВО

но получается значительно дешевле (на порядок), чем в по ФЕР:
п02-01-002-9 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 80
п02-01-002-10 Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 80 до 159 добавлять к расценке 02-01-002-09
Аватара пользователя
 arbeiten
Ветеран форума
Ветеран форума
 
Сообщения: 893
Зарегистрирован: Ср Июл 10, 2013 21:44
Откуда: Москва
Репутация: 11 (?)

Re: Пусконаладка охранно-пожарной сигнализации в ТСН

Сообщение Pavelsom Чт Июл 24, 2014 11:15

Но в ФЕРах ещё на наладку пожарной сигнализации по ФЕРп02-01-002 применяется понижающий коэффициент Фим (развитости информационных функций и метрологической сложности ) равный 0,5.
И всё равно, даже с этим коэффициентом сумма получается значительно выше реальных затрат. Современный адресные системы пожарной сигнализации настраиваются достаточно быстро, может это была бравада, но слаботочник меня уверял что чистая настройка системы из 200 датчиков у него занимала день-два.
Так что может ТСНы и не врут