Северный ветер Ср Дек 24, 2008 13:53
м10-04-066-04 корректна, в особенности при монтаже слаботочных сетей связи, сигнализации в помещениях. При, так сказать, "простой установке" коробок с присоединением к ним кабелей и проводов, без заземления и без подгонки/доизготовления таких коробок.
м08-02-420-01 на мой взгляд, корректна при монтаже в зданиях сетей 220/380В и при условии присоединения коробки к шине, как сказано в составе работ.
м08-03-545-03 кооректна при монтаже коробок в составе систем пускорегулирующей автоматики и при условии доизготовления данных коробок на объекте с применением сварки, с заземлением данных коробок при монтаже, и если эти коробки защищают вводы и оборудование от внешних воздействий. Опять же как сказано в составе работ расценки.