Устройство подсветки витрины

Дорогие наши чайники, ответы на простые вопросы ищите здесь!

Модератор: Melky




Сообщение Vlassoff Ср Май 07, 2008 15:23

Если маленького сечения, то и 50 метров может хватить.

По условиям задачи задана подстветка ветрин, а не внешнее освещение, поэтому и был удивлен. 50 метров - это уже на другую сторону дороги можно перекинуть провод!!! Слишком круто.
Вообщем вот что получилось...

46-03-010-1 Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2
м08-02-374-1 Устройство вводов: Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 2
м08-02-144-3 Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей: Провод или кабель, сечение, мм2, до 16
м08-02-145-3 Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений: Кабель, масса 1 м, кг, до 3
м08-02-369-1 Светильники, устанавливаемые вне зданий: Светильник с лампами накаливания
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Чт Май 08, 2008 6:26

Что-то совсем запутали всех. Траншею копали для прокладки кабеля? Под дорогой? Тогда кабель необходимо проложить в трубе. Соответственно укладка труб + прокладка кабеля в трубах. Обязательно по всей длине кабеля песчаное основание. Вне дороги кабель необходимо защитить либо кирпичем, либо сигнальной лентой. Кабель по дну канала исключить, т.к. кабельный канал (бетонный лоток) у Вас не используется. Часть кабеля внутри здания должна быть проложена по установленным конструкциям. Причем он должен быть защищен (проложен в гофротрубе, кабель-канале или металлическом лотке или коробе). И светильник вне здания это уже наружное освещение. Хоть Вы и называете это подсветкой витрин. Данные светильники должны в обязательном порядке подключаться через УЗО, а не через однополюсный автомат (как скорее всего сделали). И светильников сколько подключаете? Их мощность? Тип?
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Vlassoff Чт Май 08, 2008 8:13

Вот что было:
Изображение
Вот что стало:
Изображение

Вот исполнительная документация
Изображение
Вот что было на самом деле. Канава пркладывалась рядом с основнием здания. Ну единственное, что можно было проложить в трубе, расценку правда не придумал...

Тип светильников особо не разъясняли. Вообщем-то произошло как всегда, если земляные работы по прокладке траншеи и демонтажу-монтажу покрытий оговаривали, то электрику проложили специалисты молча. Без обсуждений. Что там за тип светильников - удей не знаю. Скорей всего 220 V И мощностью до 100 Вт.
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение Юлия. г. Чт Май 08, 2008 8:35

Vlassoff писал(а): электрику проложили специалисты молча. Без обсуждений. Что там за тип светильников - удей не знаю. Скорей всего 220 V И мощностью до 100 Вт.

Это Ваши субчики? Высокие отношения 8) Надо бы все-таки разговорить ребят, они вообще-то заинтересованы должны быть сами.
Аватара пользователя
Юлия. г.
Уважаемый консультант
Уважаемый консультант
 
Сообщения: 1705
Зарегистрирован: Ср Фев 28, 2007 12:58
Откуда: Московская область
Репутация: 11 (?)

Сообщение ABK Чт Май 08, 2008 8:51

Это прокладка кабеля в траншее, с устройством песчаной подушки и защитой сигнальной лентой. Кабель 3-проводный сечение по меди 2,5. Светильник с газоразрядными лампами, по сметной терминологии . (А не накаливания). Мощность может оказаться и до 150 Вт. Но монтаж его расценивать лучше по ФЕРм08-03-593-05. Обязательно из п1 включить проверку Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами по п01-11-011-01 (качество присоединения заземляющего проводника к корпусу светильника и главной заземляющей шине). И обязательно это выполнить с составлением соответствующего акта. (Чтоб не стукнуло кого электрическим током). И обязательно выполнить пункт ПУЭ 6.3.15. Т.е. питать данные светильники можно только от ВРУ здания, а не от какого-то последующего щитка освещения.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Vlassoff Чт Май 08, 2008 9:25

ABK писал(а):Это прокладка кабеля в траншее, с устройством песчаной подушки и защитой сигнальной лентой. Кабель 3-проводный сечение по меди 2,5. Светильник с газоразрядными лампами, по сметной терминологии . (А не накаливания). Мощность может оказаться и до 150 Вт. Но монтаж его расценивать лучше по ФЕРм08-03-593-05. Обязательно из п1 включить проверку Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами по п01-11-011-01 (качество присоединения заземляющего проводника к корпусу светильника и главной заземляющей шине). И обязательно это выполнить с составлением соответствующего акта. (Чтоб не стукнуло кого электрическим током). И обязательно выполнить пункт ПУЭ 6.3.15. Т.е. питать данные светильники можно только от ВРУ здания, а не от какого-то последующего щитка освещения.


ИзображениеИзображениеИзображение
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Чт Май 08, 2008 9:28

Пожалуйста :oops:
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Пред.


Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»