Страница 2 из 2

СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 8:43
Денис Кораблев
Мари, я полностью разделяю Ваше мнение по данному вопросу, и с Еленой (Толяновна) этот нюанс утрясли, просто некоторое количество информации осталось за кадром. Ведь, чтобы правильно все это дело посчитать, помимо подачи нужно знать коэффициент фильтрации грунта, определить размер притока грунтовых вод за 1 час и на основе этого установить количество водоотливных насосов и их мощность. Но это уже работа не сметчиков, а инженеров, инженеров-гидротехников, инженеров-механиков и т.д. Поэтому - да, 01-02-068-1(2) и норма вполне приемлема.

СообщениеДобавлено: Вт Апр 07, 2009 9:12
Толяновна
Мари писал(а):Тут надо уточнить - как посчитано 168,3 м3. Скорей всего, это объем мокрого грунта. И этот объем годится , если применяем расценку 01-02-068.
Кстати, Толяновна, не поняла, зачем из расценки исключать насосы, а затем прибавлять их в количестве, которое Вы расчитаете. Есть расценка - применяйте ее да и все. Там уже все расчитано - проще говоря, в этой расценке то количество м-часов насосов, чтобы разработать 168,3м3 мокрого грунта. Ведь Вам этого и надо? Ну и берите спокойно расценку, не ковыряя ее. Кстати, хорошая расценка - не мала, не велика


Да Мари, это именно объем мокрого грунта. Только вот мне мозги парят, что я должна увеличить водоотлив. А за счет чего - непонятно. Никаких других данных, кроме плана и если повезет профилей нету.
Не буду заморачиваться, оставлю как есть.

Мари, Денис Кораблев - спасибо.

Re: Водоотлив из траншей. Санкт-Петербург.

СообщениеДобавлено: Вт Авг 18, 2009 15:51
Misava
Мари! курсы правильные!!!
Читайте Техническую часть Сборника№ 1 "Земляные работы" п.1.5, абзац 3!!!!