Сomanche Чт Мар 17, 2011 14:26
Смета считается по МРР-3.2.06.06-06. Если следовать вашей логике то стоимость кабельной линии зависит только от ее длины и не зависит от кол-ва кабелей в ней. Согласно же сборника расчет ведется для каждого кабеля отдельно, причем, если второй кабель идет параллельно с первым то он считается точно также но с коэфф. 0.3. Соответственно заказчик требует расчет стоимости проектирования каждого кабель. Так как согласно определению в сборнике кабельная линия - это кабель от одного вводного или коммутационного устройства до другого.
Вот выдержка из МРР:
2. Линией принимается участок кабеля между коммутационными устройствами, от коммутационного устройства до потребителя.
3. Стоимость проектирования кабельных линий электропередачи напряжением 1 кВ и менее определяется по ценам данного раздела с корректирующим коэффициентом 0,8, а напряжением более 10 кВ - с коэффициентом 1,2.
4. При проектировании нескольких параллельных кабелей стоимость проектирования каждого последующего определяется с корректирующим коэффициентом 0,3.