Вот еще такая ситуация:
У меня по структурной схеме АСУЭ несколько ШКОНов (кроссов), есть шкафы УСО, в которых есть встроенные коммутационные панели.
Кабели оптические, есть на 4 и 8 волокон. Линии все без соединительных муфт.
К примеру, у меня 2 барабана кабеля, я делаю входной контроль один на 4 волокна, а другой на 8. С этим ясно. Если в смете есть, то если не сделаю, не распечатаю рефлектограммы и не заполню протокол по форме Е1 приложения Е РД 45.190-2001 на основе них, то могу денежку не получить, хоть и заложил.
Дальше режу кабель с барабана по кускам сколько надо там по 150-500м и прокладываю кабель, и завожу в кроссы. В одном щите УСО со встроенной панелью у меня заходит несколько кабелей, 4 на 8 волокон и 2 на 4 волокна. От этого шкафа они идут в другие места, где так же заходят во встроенную панель УСО, а где в ШКОН. Нужно ли проверять целостность кабеля на барабане рефлектометром, если я буду резать его на куски?
Как посчитать УССЛК? Получается у меня 1 УССЛК должен быть на (4х8)+(2х4)=40волокон, это берем расценку 10-06-055-08 48, потом будет 4 УССЛК на 8 волокон и 2 УССЛК на 4, итого 7 УССЛК по трем разным расценкам. УССЛК оформляю по форме В.14 приложения В РД 45.190-2001. Просто встречал, берут количество линий и тупо умножают на два и берут в смете, таким образом, УССЛК. Поправьте, пожалуйста.
Дальше измерения. Муфт у меня нет, поэтому расценки «4. Измерения на проложенных строительных длинах определяются по нормам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 с коэффициентом 0,9.» не будет.
Если будет муфта, то плюс еще меряю от муфты целостность волокон на одну волну (с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 с коэффициентом 0,9) на обе строительные длины (куска кабеля с барабана) и оформляю протокол по форме Е2 приложения Е РД 45.190-2001, на муфту оформляю паспорт по форме Д1 приложения Д РД 45.190-2001 (ГЭСНм 10-06-051).
Поэтому беру только «3. Измерения на смонтированном участке в двух направлениях определяются по нормам с 10-06-054-01 по 10-06-054-16 (соответствующей емкости кабеля) с коэффициентом 2» Т.е. меряю на две волны с двух сторон каждое волокно кабеля и печатаю рефлектограммы, по которым оформляю форму Е3 приложения Е РД 45.190-2001.
Видал я как варят и проверяют оптику в таких случаях. Значит, делают немного проще. После прокладки кабеля, приваривают рабочие пиг-тейлы и проверяют на две волны с одной стороны, потом так же делают с другой стороны. Т.е. сварку делают только один раз, если дефектов никаких не было, то же самое и с проверкой характеристик рефлектометром.
Можно ли так делать и как это берется расценками?