Северный ветер Ср Июл 09, 2008 14:32
Собственно, придётся пройти путь технаря. Так сказать, овеществить расценки. Учитывая, что технический отчёт составляется на соответствие "Программе и методикам испытаний" (ПМИ). Если есть такой документ в составе договора на ПНР, надо его перед глазами держать.
Если ПМИ Попробуйте так. Возьмите паспорт на "башку" АСУ ТП, или руководство по эксплуатации, или какой там документ есть на станционную часть. Используйте требования по испытаниям и приёмке в этом документе. Далее посмотрите нормативную документацию более высокого уровня на Вашу систему. По какому ГОСТу, руководящему документу монтировалась система. Добавляйте требования из этих документов. Потом излагайте в форме отчёта ход проверки выполнения этих требований и полученные результаты. Форма технического отчёта тоже может быть рекомендована ГОСТом, РД.
Может быть, у Вас интегрированная система будет. Тогда по каждой подсистеме такой путь надо будет пройти.