Сообщение urma Ср Окт 31, 2007 17:25

Здравствуйте, прошу дать разъяснение по следующему вопросу:

При составлении сметы на реконструкцию ВЛ 0,4кВ с установкой КТП (комплектные трансформаторные подстанции) при монтаже КТП были применены следующие расценки:

п.1. ФЕР33-04-029-01 Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций с вертикальной заделкой в грунт 4-х стоек

п.2. ФЕР33-04-029-08 Установка оборудования для комплектных трансформаторных проходных подстанций с воздушными вводами.

Состав работ у этих расценок одинаков, но состав затрат соответствует названию расценок. В технической части сборника 33 указаний нет и заказчик отказывается принимать расценку ФЕР33-04-029-08, ссылаясь на то, что в составе работ расценки ФЕР33-04-029-01 указан монтаж оборудования.
Как нам переубедить заказчика, что п. 1 не включает в себя затраты на монтаж оборудования КТП. Заранее благодарна.
Аватара пользователя
urma
Новенький
Новенький
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Ср Окт 31, 2007 15:04
Откуда: Москва
Репутация: 0 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Чт Ноя 01, 2007 7:33

Состав работ для данных расценок одинаковый потому что дан для таблицы. На самом деле подстанции могут устанавливаться на готовые фундаметы (при увеличении мощности например). Попробуйте раскрыть заказчику ресурсы и показать, что в расценке ФЕР33-04-029-08 отутствуют бурильные машины, но учтены стальные детали крепления (по проекту). В расценке же ФЕР33-04-029-01 стальные детали отсутствуют. И задайте вопрос, каким образом по данной расценке произвести закрепление подстанции на стойках без них. (Может на клей посадить посоветует. Рекламы "Момента" насмотрелся).
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Ольга Николаевна Чт Ноя 01, 2007 8:00

Вот так как! я всегда применяла их вместе и ни разу не было вопросов. Но если ваши заказчики считают, что за 4 часа они могут установить подстанцию, фундамент, да еще и оборудование установить :lol: то, как в таких случаях советует мой шеф - флаг им, пусть сами делают :wink:
Но вопросы позадавать РЦЦС надо, а то, не дай бог, такой же заказчик попадется! :lol:
Расценку разделили на 2 части, а состав работ оставили, скорее всего. :)
Аватара пользователя
Ольга Николаевна
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 249
Зарегистрирован: Чт Мар 29, 2007 1:00
Откуда: Приморье
Репутация: 1 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»