Добрый день! Была составлена смета (ТСН-2001) на монтаж и ПНР ОПС. Заказчик требует исключить пункты ПНР, "т.к монтаж по 10 сборнику, где в расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенные на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж, электрическую проверку, регулировку, тренировку и настройку оборудования".
Могу ли я сослаться в вводные указания техчасти к 10 сборнику, отдел 5 , пункт 6
Затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему охранно-пожарной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по сборнику ТСН-2001.5-2 “Автоматизированные системы управления
Правильно я понимаю , что ПНР все же не включены в расценки на монтаж.
Могу ли я применить расценки
5.2-25-1 БЛОК АППАРАТУРЫ СОПРЯЖЕНИЯ КАНАЛА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ для С2000-СП1 и Сигнал-20 П - 2 шт