Георгий Сб Дек 26, 2009 12:25
Ваши исходные данные вызывают некоторые вопросы:
- Сможете ли затянуть кабель ВВГнг 5х6 в гофру 20 мм без мыла?
- Светильники встраиваемые в подвесной потолок или накладные?
- 32А автомат, видимо, для защиты кабеля ВВГнг 5х6 - трехполюсный?
Примерный набор расценок может выглядет так:
8-3-594-14 - светильники в подвесном потолке
8-2-409-1 - прокладка гофры
8-2-412-04 - затягивание кабеля
8-3-526-02 - автомат
8-3-591-... выключатель
Стоимость кабеля, гофры, светильников, автомата, коробок, выключателей сами.