У меня тут инцидент был. Генподрядчик предоставил сметы на производство работ (прокладка внутреннего трубопровода, отопление). Сметчик Генподрядчика, использовал расценку, для описания прокладки трубы отопления из 16 сборника
Е16-02-003-4 Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм
Представитель генподрядчика отказался подписывать процентовку с криками: "мы что тут газопровод прокладываем, через десять лет посмотрят акт ничего не поймут!!"
А теперь вопрос: должны ли наименования работ в форме КС-2 соответствовать наименованем в смете, и чем это вообще регламентируется? И если генподрядчик передла смету с определенными наименованиями, должны ли мы потом исправлять наименования, которые взяты и ТЕРов???
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Ваша реклама

google adsense
Группа компаний «СтройСофт»
Зарегистрирован: Чт Авг 22, 2002 11:06

Откуда: Москва

Сообщение ABK Ср Дек 26, 2007 9:56

Если Вы делаете отопление, то и расценку должны применять соответственно ФЕР16-02-001-04, а не на газопровод. Так что кричал он правильно.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Vlassoff Ср Дек 26, 2007 10:24

ABK писал(а):Если Вы делаете отопление, то и расценку должны применять соответственно ФЕР16-02-001-04, а не на газопровод. Так что кричал он правильно.

Ага, то есть сначала они мне смету предоставили с такой расценкой, а потом мы ее без согласования должны поменять??? Кстати, расценки эти обе в 16 сборнике. Разницы практически никакой.
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)

Сообщение ABK Ср Дек 26, 2007 11:38

Да, но только в составе затрат в одной Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм, а в другой Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм. И затраты рабочих немного разные, что для прораба, мастера или бригадира существенно.
Аватара пользователя
 ABK
Старейшина форума
Старейшина форума
 
Сообщения: 3232
Зарегистрирован: Чт Авг 02, 2007 8:25
Откуда: Оренбургская обл.
Репутация: 71 (?)

Сообщение Vlassoff Пт Дек 28, 2007 16:49

ABK писал(а):Да, но только в составе затрат в одной Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водо-газопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметром 32 мм, а в другой Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм. И затраты рабочих немного разные, что для прораба, мастера или бригадира существенно.


Я тут провел исследование и выяснил. Состав работ опредляется сметой, прилагаемой к договору. Согласно ГК РФ

Статья 743. Техническая документация и смета

1. Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете.
2. Договором строительного подряда должны быть определены состав и содержание технической документации, а также должно быть предусмотрено, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию.
3. Подрядчик, обнаруживший в ходе строительства не учтенные в технической документации работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом заказчику.


Согласно договора документацию должен был предоставить заказчик.
Согласно тому же договору цена фиксированная.
Вот какую он смету предоставил, вернее даже какие он работы определил - то мы и выполнили. По крайней мере это не повод не подписывать процентовку, сделанную по переданной смете.
Аватара пользователя
 Vlassoff
Активный участник
Активный участник
 
Сообщения: 386
Зарегистрирован: Вт Окт 02, 2007 15:02
Откуда: г. Тула, Россия
Репутация: 1 (?)



Вернуться

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1




© 1995-2019 Группа компаний «СтройСофт»