Страница 1 из 1

Автоматическое пожаротушение

СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2014 7:31
MariSHka72
Добрый день! как осметить обвязку центробежных насосов? и правильно ли применять расценку для монтажа насосов из 18го сборника если здание социального назначения, а не промышленного?

Re: Автоматическое пожаротушение

СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 11:32
marka
Согласно п.1.18 Т.ч. сборник ФЕР18 применяется и для общественных зданий тоже. Обвязку насосов расцените при наличии прокладки трубопроводов в проекте. Не забудьте вибровставки к насосам и основание (рамы) под насосы.

Re: Автоматическое пожаротушение

СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2014 11:43
marka
Для пожаротушения всё же берут сборники ФЕРм07 и ФЕРм12.