Страница 1 из 1

Еще раз о коробках

СообщениеДобавлено: Чт Апр 22, 2010 5:45
ZNV
Помогите, пожалуйста, разобраться с коробками
По первой смете: на улице ставится извещатель, кабель к нему защищается куском металлорукава 5м длиной без установки коробок. взяла по расценке ТЕРм08-02-411-01 и ТЕРм08-02-412-02
в помещении на потолке устанавливаются коробки для расключения извещателей 5 шт и на переходе между этажами коробка прямоугольная 220*170*86. кабели к ним проложены в коробах пластмассовых

По второй смете: под полом прокладывается кабель в металлорукаве 105 м общей длиной, опять же кусками, без коробок, в помещениях кабель проложен по перфополосе и в коробах, на высоте свыше 3 м устанавливаются коробки УК-2П 26 шт по всему зданию
Заказчик убирает из смет все коробки УК-2П и коробки протяжные на основании того, что их монтаж учтен в прокладке металлорукава. Правильно ли это? Монтаж коробок брала по 10 ТЕРму

Re: Еще раз о коробках

СообщениеДобавлено: Сб Май 08, 2010 17:50
tega
А может быть в тех. части посмотреть: входит в расценку по монтажу металлорукава установка коробок или нет.

Re: Еще раз о коробках

СообщениеДобавлено: Вт Июн 01, 2010 16:10
Лиска
в покладку металлорукава установка коробок не входит,установка коробок УК-2П и т.п. есть в расценке на прокладку гофротрубы,если ей пользоваться :D

Re: Еще раз о коробках

СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 9:43
ZNV
В описании работы по прокладке металлорукава стоит "установка коробок" без указания марки и количества.
Заказчик считает раз написано "установка коробок", значит монтаж коробок уже учтен и отдельно не осмечивается, берется только стоимость и все. При этом не имеет значения ни количество коробок, ни чертежи, где видно, что коробки и металлорукав находятся в разных частях здания и часто на разных кабельных трассах